menic pro beehove cerpadlo

Pavel Novotný novotny.pp@atlas.cz
Neděle Únor 20 21:25:24 CET 2005


Mohu si tipnout citujete nikoliv z normy ,ale z Stavebni_a_tepelne_normy.doc
coz tusim pochazi z semináře firmy WINKxxxxx.
Mohli by jsme se zacit prit co je primo v dane norme,ale mezi nase zakazniky
patri firma Glaverbel a tak si troufnu tvrdit, ze mam relativni prehled,
jake tepelne izolacni dvojskla se montuji do ceskych novostaveb a trvam na
tom co jsem rekl.
U=1.1 patri v CR k bezne dostupnemu high techu a rozhodne nejde o masove
pouzivana okna. Masova produkce je 1.3 az 1.4. Mene nez 1.1 je spise
vyjimka.

Ono uz tech 1.1 je spise marketingova zalezitost nez fyzikalni realita,
respektive vetsina techto oken ma po zhruba trech letech spise 1.3 nez 1.1,
teto hodnoty se dosahuje diky argonu v meziskelnim prostoru a ten jaksi
unika.

Dalsi snizovani ztrat vyzaduje trojskla nebo teplene folie v konstrukci oken
a to zhorsuje opticke vlastnosti oken a hlavne vyrazdne prodrazuje vyrobu.


 


From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of turby@chips.cz
Sent: Sunday, February 20, 2005 7:03 PM
To: HW-news
Subject: Re: menic pro beehove cerpadlo

Zdravim,
 
 kdyby to bylo tak jednoduche jak pisete :o) Take bych nerekl, ze 1.1  je
dnes nejaky hitech. Viz citace z normy z roku 2002:

Zásady pro konstrukce otvorových výplní s ohledem na požadavky ČSN 73 0540-2
(2002)

V oblasti rámových konstrukcí a funkční spáry:

. Součinitel prostupu tepla rámů nejvýše U<=1,7 W/m2K a lepší; . Pro dřevěná
okna to znamená tloušťka dřevěných rámů min. 78 mm - pokud jsou z měkkého
dřeva, z dřeva tvrdého pak min. 86 mm; . Plastové rámové konstrukce více jak
5 ti komorové ; . Funkční spára otvorových výplní musí být dvoustupňově
těsněna;

V oblasti zasklívacích jednotek:

. Používat zasklívací jednotky se součinitelem prostupu tepla U<=1,1 W/m2K a
lepší; . Používat zasklívací jednotky zásadně s "teplým" okrajovým
rámeč-kem;
 

To co pisete mozna plati pro cerne stavby, ale pokud mate poctive projit
schvalenim stavby a kolaudaci, tak bych doporucoval vzit v uvahu platne
normy.

--   
 turby@chips.cz

20. února 2005, 16:59:20, napsal jste:
> To mate samozrejme pravdu, ale v realu je tepelny odpor obvodovych 
> sten to jedine cim se da vyznameji manipulovat.
> Okna (dvere) jsou sice nejvetsi dirou kudy unika teplo, ale nejaka 
> okna jsou zadouci a bezne osazovane skla mají k=1.4 bezne dostupny 
> hightech k=1.1 (otazka jak dlouho je tato hodnota pravdiva) a 
> technologicka spicka v podobe teplenych zrcadel konci u k=0.8 (cena je 
> bohuzel kapku mimo ekonomickou rentabilitu).
> Vetrani je higienicka nutnost a jedine cim ji lze ovlivnit je 
> rekuperace, otazkou je jak dalece je tato ekonomicky vyhodna.

> Takze jedine cim se da realne ovlivnit tepelna ztrata obektu je R 
> obvodovych sten kde se bezne muzeme pohybovat v hodnotach R=2.5-3.5 
> vetsina komercne realizovanych staveb "vsak ono to staci", dle meho by 
> se tepelny odpor u novostaveb mel pohybovat rozume mezi R 4 - 5, 
> ekologicti nadsenci mohou atakovat R=6.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list







Další informace o konferenci Hw-list