Bezdotykove snimani teploty
Daniel Valuch
daniel.valuch@wanadoo.fr
Úterý Únor 15 13:56:36 CET 2005
mali sme rovnaky problem s chladiacou vodou... Voda prichadza jednym
potrubim (asi 1000l/min), kde sa meria jej teplota. Potom sa rozdeli do
elektronky (400l/min), zataze (400l/min), ostatnych spotrebicov
(200l/min), kde sa meria teplota vystupujucej vody. Stale s tym boli
problemy a stracali sa desiatky kW ziskane z kalorimetrickeho vypoctu
(Tout-Tin). Potom sme nainstalovali meranie teploty na vstupe kazdeho
zariadenia a voila - vysledky boli zrazu presne. Nemam na to ziadne
vysvetlenie (pac 1000l/min vody sa od vzduchu v hale len tak neohreje),
ale funguje to :-)
Niekedy veci nefunguju tak ako si to predstavujeme :-)
b.
Serych@panska.cz wrote:
>Nevim, jsem v te oblasti naprosty laik, ale to mohou mezi krouzky loziska
>vzniknout tak propastne teplotni rozdily, ze je treba se zabyvat zvlast
>teplotou obou krouzku? A i kdyz vzniknou, neda se najit nejaka zavislost obou
>teplot, snimat jen jednu a druhou dopocitavat?
>
>Jakub Serych
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list