Re: Delka kabelu verzus přenosová rychlost
Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Pondělí Únor 7 09:43:58 CET 2005
Dobry den,
300m prenos po RS485 nebude problem ani vyssi rychlosti. Pouzijte ale
zakonceny TP kabel (krouceny par).
Asi budete chtit soucasne s oddelenim prevod RS232 na RS485, mohu Vam
nabidnout prevodniky UC485 ( http://www.papouch.com/uc485.html ) s
galvanickym oddelenim. Prenosovou rychlost pro tento pripad nijak neomezi,
funguji do 480 kBd.
S pozdravem
Pavel Poucha
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
----- Original Message -----
From: "magixe" <magixe@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, February 04, 2005 9:01 AM
Subject: Delka kabelu verzus přenosová rychlost
Dobrý den , zrdavím konferu.
Prosím Vás pěkně potřebuji praktickou radu resp dvě ..o:))
Má seriovou linku
A/ RS232 (MAX232 to MAX232) a mezi dvěma body je 300m kabelu v
prumyslovém prostředí
(to si myslím že je fuj)
takže spíše uvažuji verzi B
/ RS485 (MAX485 to MAX485) a též délka 300m
Dotaz zní jakou max přenosovou rychlost si mužu dovolit aby byl přenos
spolehlivý. Používal jsem 9600 8 N 1
ale potřeboval bych to zrychlit . A nevím kam až mužu jít ?
Chtěl jsem 19200 ale nevím zda si to mužu dovolit na 300m kabelu s RS485
Diky za info pokud máte někdo zkušenost.
+ podotázka -- co kdybych chtěl RS485 galvanicky oddělit , jak to bude s
rychlostí --
Diky Milan
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list