Re: Delka kabelu verzus přenosová rychlost
Masnica Lubomir
masnica@kabelta.cz
Pondělí Únor 7 09:09:21 CET 2005
- u 485 na 300m a 19200 to nebude žádný problem
ale podmínka je kabel UTP jak se používá na počítačové sítě
- galvanické oddělení nemá vliv na vzdálenost ale důležité je, aby
galvanický
oddělovač zvládl rychlost 19200 / na trhu jsou i oddělovače které tuto
podmínku nesplňuji ! Závisí to na optočlenech.
- nezapomenout na zatěžovací odpory /viz dokumentace obvodů 485
----- Original Message -----
From: "magixe" <magixe@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, February 04, 2005 9:01 AM
Subject: Delka kabelu verzus přenosová rychlost
Dobrý den , zrdavím konferu.
Prosím Vás pěkně potřebuji praktickou radu resp dvě ..o:))
Má seriovou linku
A/ RS232 (MAX232 to MAX232) a mezi dvěma body je 300m kabelu v
prumyslovém prostředí
(to si myslím že je fuj)
takže spíše uvažuji verzi B
/ RS485 (MAX485 to MAX485) a též délka 300m
Dotaz zní jakou max přenosovou rychlost si mužu dovolit aby byl přenos
spolehlivý. Používal jsem 9600 8 N 1
ale potřeboval bych to zrychlit . A nevím kam až mužu jít ?
Chtěl jsem 19200 ale nevím zda si to mužu dovolit na 300m kabelu s RS485
Diky za info pokud máte někdo zkušenost.
+ podotázka -- co kdybych chtěl RS485 galvanicky oddělit , jak to bude s
rychlostí --
Diky Milan