vrcici jistic
Aleš Chlubný
ales.chlubny@seznam.cz
Neděle Prosinec 25 10:35:26 CET 2005
Tak o tom jsem jeste neslysel, ale pricinu bych tipoval na magnetickou
spoust, pokud mate i jine jistice stejne znacky a typu a dela to jen jeden
tak to s nejvetsi pravdepodobnosti je na reklamaci.
S pozdravem,
Ales Chlubny
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
> Behalf Of Ondrej Tesar - Boza
> Sent: Sunday, December 25, 2005 9:52 AM
> To: HW-news
> Subject: vrcici jistic
>
> Zdravim,
> u noveho jistice se po nejake dobe zacalo dit toto: kdyz se pusti
> elektricka trouba, zacne v jistici vrcet (odhadem 50Hz).
> Zkontroloval jsem dotazeni vsech privodu - to je v poradku. Obcas se
> vrceni na chvili da odstranit poklepem, ale reseni to neni.
> Montovala to firma, tak jestli je to na reklamaci, nebo je to chyba ve
> zpusobu pouzivani (nevim co by to ale mohlo byt)?
>
> Diky Ondrej Tesar
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list