Pripojeni 6-ti termistoru k 89C2051

Delphin delphin@post.cz
Čtvrtek Prosinec 15 08:34:55 CET 2005


> Dik, uz je to jasnejsi. Jeste se zeptam na jednu vec:
> Potrebuji, aby nektera cidla byla na cca 5-10m kabelu. Vzhledem k pomerne
> velke rychlosti casovani bude dost dlouho trvat, nez se kapacita kabelu
> nabije pres pullup rezistor (5kO). Pokud tedy pri readtimeslotu vyslu
> startovni, >1us impuls a ma byt ctena 1, musi se behem nasledujicich 30us
> (stred timeslotu) dostat sbernice na uroven 1 pres pullup. Je to tak, nebo
> si neco spatne vykladam? Jak vyzrat na kapacitu kabelu a neni zde 
> nebezpeci
> vzniku odrazu, na 10m kabelu a tim nesmyslnych dat?

Je to tak, ale beha to bezne na 100 metru s beznym kabelem pro zabezpecovaci 
zarizeni, zrejme taky proto, ze MCU i cidlo nepotrebuji pro log. 1 plnych 
5V, ale spokoji se i s mensi hodnotou. Pro vylouceni odrazu se dava na konec 
odpor jako terminator, bohuzel uz jsem zapomel hodnotu. 




Další informace o konferenci Hw-list