Re: RS485 a galvanické oddeleni

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Úterý Prosinec 13 09:06:04 CET 2005


Dobrý den,

určitě tam galvanické oddělení dejte, zbavíte se tak starostí. Doporučuji 
oddělit MAX485 optočleny a napájení DC/DC konvertorem, mezi vodiče A-GND a 
B-GND bipolární transily cca 6V8, (GND je zem u MAX485. Z této lokální země 
GND pak můžete dát ještě transil 100 až 300V na nějakou dobrou zem, to 
proto, aby se Vám oddělené vedení nenabíjelo na nesmyslné hodnoty. Kdysi 
jsem ke galvanickému oddělení spáchal i článek, kde je to nakresleno, 
najdete ho na http://www.papouch.com/shop/scripts/_ruzne.asp?clanek=pozn_go 
.

Tohle uspořádání máme mnohokrát ověřeno a kromě extrémních případů je vše 
O.K. Pro horší případy pak používáme RS485 s vyšší odolností.

S pozdravem
Pavel Poucha

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Brabenec" <pbrabenec@centrum.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, December 12, 2005 9:11 PM
Subject: RS485 a galvanické oddeleni


Zdravim,

asi me ceka vyvoj zarizeni s rs485 a rad bych si ujasnil nutnost ci vhodnost 
galvanickeho
oddeleni sbernice od zarizeni.
Pujde asi o 5 zarizeni vzdalenych od sebe asi 50m, umistenych u paty 
stozaru.
Samotne stozary jsou spravne uzemneny a kazde zrizeni bude napajene pres
klasicky zdroj s transformatorem.
Je nutne(vhodné) aby sbernice (a,b,zem) byla v kazdem zarizeni galvanicky 
oddelena?

Diky

P.B.