Linearna regulacia vykonu triakom z AR (odkaz naclanok prilozeny)
Pavel
pavel_t@centrum.cz
Úterý Srpen 23 12:19:01 CEST 2005
> Kvuli DC slozce je dobre, aby vypadavaly cele vlny, to by melo delat
> nejmensi paseku.
> Pumpovani s 5kW bude asi stejne videt na ostatnich spotrebicich v
> domacnosti.
Ja jsem regulaci topne spiraly (230V 800W a dalsi cca 2kW) resil pomoci
PWM kdy ale perioda byla 100sec. Nejkratsi cas sepnuti je 1s a plny
vykon je trvale sepnuti. Mel jsem to puvodne jen jako regulator s 555 a
bizuterii ale konecne reseni je MCU s funkcemi teplomeru, logeru, timeru
apod. Vykonove spinani je MOC3041 se spinanim v nule a nejaky BTAxx vse
v katalogovem zapojeni, takze pokud se topi tak na celou periodu. To
zarizeni neni v dome ale asi 30m od nej, bezi jen 1. 3 mesice v roce a
zatim si asi nikdo nevsiml, ze by se spinani projevilo napr. blikanim
zarovek.