Faze vlevo nebo vpravo dle VDE

Petr Zahradnik clexpert@clexpert.cz
Pondělí Srpen 22 21:27:35 CEST 2005


Puvodni zprava ze dne 22.8.2005:

>> No to ja netusim :-) Kdyz se kouknu na zasuvku, kde zemnici kolik je
>> nahore, pak je faze vlevo. Jenze ta vidlice je zapojena presne
>> obracene, ze na zasuvce predpoklada fazi vpravo.

> Soudite dle ceho? Ze je vlevo vyveden hnedy(cerny)kabel? Uz se mi
> stalo a tady uz se to taky probiralo, ze barevne znaceni nesouhlasi.
> Co jsem videl tak byl prohozen hnedy a modry ale slysel jsem i o
> zlutozelenem na N nebo dokonce na L stejne tak hnedem na PE. Co jsem
> videl a mam dojem ze i co jsem slysel slo vzdy o snury s koncovkami
> na obou koncich (pripadne o "psa") a to v zalitem ci zanytovanem
> provedeni. V kabelu prodavanym s jednim koncem volnym jsem to jeste
> nevidel. Mam dojem a nejsem sam, ze toto nekde v Asii vyrabi nekdo
> tak, ze to zapojuje jak mu to prijde pod ruku a na vystupni kontrole
> to tridi podle toho jestli to odpovida norme. Pokud ne jde to dal na
> zpracovani kdy je zalit i druhy konec, pokud ano tak do prodeje. Mam
> jen trochu obavu jak je to asi pod tim zalitim udelane...

Soudim za prve podle toho, na ktery vyvod je napojen ktery vodic
(barva izolace), ale za druhe i podle toho, ze zespodu vidlice jsou
vylisovany ruzne napisy a oznaceni a take pismena L, N a symbol zem.
No a L a N jsou u koliku prave obracene, nez by melo byt.

Petr Zahradnik, pocitacovy expert

==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
 