AVR a RS485

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Středa Duben 13 10:01:23 CEST 2005


Ono casto dulezitejsi nez zakonceni jsou odpory definujici klidove urovne, i 
kdyz jejich funkci zastane casto kapacita kabelu, ktera chvili podrzi uroven 
stopbitu.

Pokud ale je pouzit TP kabel, tak zakonceni na konce davame. Kdyz se 
podivate osciloskopem, nejsou hrany zniceny odrazy.

(Navic nove prijimace nekterych vyrobcu uz nemaji offset +/-200mV, ale pri 
0V zarucuji vystup v klidovem stavu, takze linka stazena zakoncovacimi 
odpory k nule neni v nedefinovanem stavu.)

S pozdravem
Pavel Poucha

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

----- Original Message ----- 
From: "Martin Hanek" <martin.hanek@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@hw.cz>
Sent: Wednesday, April 13, 2005 9:44 AM
Subject: Re: AVR a RS485


Presne tak, osazeny jsou, ale jumper tam jeste nikdo nedal.
Mame cca 30 zarizeni na dvou komunikacnich linkach dlouhych cca 300m a
jede to bez problemu. Jednu chvili jsme je meli i na jedne lince. Jedeme
ovsem jen 9600.

Martin Hanek


Jan Waclawek napsal(a):
> Obetovali sme viac nez 10 halierov a terminatory aj pull-up/downy mame
> na vsetkych doskach cez jumpery, ale jumpery sme nikdy nikde neosadili...
> Ostatne na par desiatok metrov na 19200 by to muselo chodit aj po
> vodovodnych rurkach :-) (cim chcem povedat, ze nezalezi len na dlzke ;-)
>
> wek
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list