Zkusenost p. Pavelky muzu jen potvrdit. Pred dvema tydny
jsem mel stejny problem, po vymene chladici kapaliny
bylo vse v poradku.

Zolo

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz
[mailto:hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz]On Behalf Of "Zíka Aleš,
Ing."
Sent: Friday, September 24, 2004 7:35 AM
To: hw-list@mailman.nethouse.cz
Subject: FW: Termostat v lednicce? Zaver


	Tohle mi vcera prislo:


-----Puvodni zprava-----
Od: M.Pavelka [mailto:mi.pavelka@volny.cz] 
Odeslano: 23. zari 2004 22:33
Komu: Ales.Zika@pel.br.ds.mfcr.cz
Predmet: Termostat v lednicce? Zaver


Dobry den,
vicemene nahodou jsem pri vyhledavani Googlem narazil na cast diskuse na
hw.cz o problemech s termostatem v lednicce. Protoze jsem se sam setkal
prakticky se stejnou "zahadou", popisi Vam svoji zkusenost a nabidnu
vysvetleni teto zahady. Podotykam, ze nejsem profesi "chladar", ale
elektronik.

Tento problem jsem mel s lednickou Calex (bohuzel uz neznam presne oznaceni
typu). Projev byl stejny jako u tazatele v konferenci - termostat prestal
vypinat, v chlazenem prostoru teplota klesla az pod nulu, kompresor bezel
trvale. Vec se mi zdala jasna, je vadny termostat, je prece zrejme, ze
chladici vykon je vic nez dostatecny. Koupil jsem termostat novy - a on se
choval naprosto stejne jako ten stary! Dost jsem se tim natrapil, myslel
jsem, ze mi prodali termostat vadny nebo jineho typu. Stravil jsem dost casu
a vynalozil znacne usili, nez jsem prisel na to, jak se veci maji a
dopracoval se k nasledujicimu nazoru:

Chladici prostor je ochlazovan vyparnikem, ktery je behem chladiciho cyklu
ochlazen vzdy na stejnou teplotu, ta je dana teplotou varu chadiciho media
ve vyparniku a je temer konstantni (zavisi samozrejme na tlaku, do ktereho
se kapalina vyparuje). Regulace teploty chlazeneho prostoru se provadi jenom
tim, ze se reguluje doba, po kterou bezi kompresor. Cidlo termostatu snima
teplotu v tesne blizkosti vyparniku a jak jsem merenim zjistil, termostat
neprepina pri teplote nad nulou (kterou zadame v chladnicce), ale pri
teplote cca minus 7 oC! Cyklus probiha takto:

Kompresor bezi, vyparnik se ochlazuje, cidlo pobliz nej sleduje jeho
teplotu. Jakmile dosahne - 7 oC, termostat vypne.  Teplota vypnuti
termostatu je vzdy stejna! Knoflikem se reguluje pouze hystereze, tj.
teplota, pri ktere opetovne zapne. Opakuji, termostat tedy nesnima teplotu
chlazeneho prostoru, ale teplotu blizko vyparniku. Mezu vyparnikem a
chlazenym prostorem je znacny tepelny odpor, navic jsou zde ztraty
nedostatecnou tepelnou izolaci zkrine, takze proto je v chlazenem prostoru
podstatne vyssi teplota nez je teplota vyparniku. Dostatecne nizka teplota
vyparniku (velky teplotni spad) zarucuje dost rychle odnimani tepla z
chlazeneho prostoru.
Kdyz jsem merenim zjistil, ze stary i novy termostat spinaji i vypinaji pri
stejnych teplotach, uveril jsem, ze problem neni v termostatu. Dalsim
merenim jsem zjistil, ze zatimco termostat vypne pri  minus 7 oC, teplota
vyparniku je jenom  minus 4 oC, takze termostat nikdy nevypne. Protoze ale
kompresor bezi porad a vyparnik je stale na minus 4 oC, teplota v chlazenem
prostoru se nakonec ustali tesne pod nulou, coz je o hodne niz, nez obvykla
pozadovana teplota!

Otazkou zustalo, proc je vyparnik tak "teply".  Nemam dostatecne znalosti,
abych tohle rozresil, ale bylo mi jasne, ze je potrebna oprava samotneho
chladiciho systemu.(Rikal jsem si, ze bud je priucpana kapilara, ale pak by
kompresor bezel ztezka a po vypnuti by se nechtel do tlaku rozebihat.
Kompresor ale bezel lehce a po vypnuti se zase snadno rozebehl. Usoudil
jsem, ze bud je kompresor vadny nebo doslo ke ztrate media.) Pozval jsem
tedy servisaka, ten napustil nove medium - a vse ihned fungovalo naprosto
spravne a to i se starym termostatem.

Myslim, ze me zjisteni, proc termostat nevypina, prestoze je v chladnicce
nizsi teplota nez obvykla, je odpovedi na "zahadu", ktera se v konferenci
resila a doufam, ze uspokoji Vas i ostatni. Tento termostat se chova
podobne, jako termostaty namontovane primo na radiatoru ustredniho topeni,
jak je dnes dost bezne.  Ty take nereaguji na teplotu 20 oC, ale na teplotu
mnohem vyssi, protoze jsou namontovane primo na radiatoru a mezi nimi a
samotnym topnym telesem je dost maly tepelny odpor.

Kdyz jsem si tyto veci uvedomil, prestala byt zahada zahadou. 

Zdravi M. Pavelka