hodnota pojistky

Ales Donda ales_donda@adsoft.cz
Úterý Září 14 16:27:04 CEST 2004


Jestli mate tu nepropalenou, tak budto... postupne zvysujte proud a jakmile
praskne, tak na takovy proud je delana.
Tahle metoda neni ale presna, jestli to chcete vedet presneji (nebo vas
zajima charakteristika) tak musite pojistku zatizit po urcitou dobu (treba
5,20,60,.... sekund) pak ji nechat "odpocinout" zvysit proud a test
opakovat. Verim, ze je to pochopitelny.

Tu dobu si volte v intervalu, ktery vas zajima. Jestlize mate pozadavek na
odpojeni do 0,4s tak ten proud privedte pouze na tenhle casovej usek.
Jestlize chcete trvale zatizeni, tak zvolte co nejdelsi cas. Nevim, jakou ma
konstrukci, tak vam nepovim, jak dlouho to asi tak je.... pojistky pro
jisteni vedeni (pomale) mohou s klidnym svedomim prehoret i po nekolika
minutach "maleho" nadproudu.

Poznamka: Je to destruktivni metoda :) jestlize mate jedinou......

Ales Donda - revizni technik vyhrazenych elektrickych zarizeni
WWW: http://www.revize.info

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz
[mailto:hw-list-bounces@mailman.nethouse.cz]On Behalf Of Martin Polehla
Sent: Tuesday, September 14, 2004 6:56 PM
To: [HWnews]
Subject: hodnota pojistky


Zdravim,

mam pojistku, ale nejni nejak popsana.. vlastne tam nejni ani pismenko.
Da se nejak zjititi, na jakej proud a napeti je delana ? .. mam i
nepropalenou.

Dik za namety
p0l0us




Další informace o konferenci Hw-list