Ja jsem predelaval byt pred rokem a byly me doporuceny samotne serva na
radiatorove ventily SIEMENS.
O tehle problematice (serva a termoventily) nemam prehled , tedy co jsem od
odborniku pochytil:
"Serva" - nejsou mechanicka ale voskova s pistkem a s pracovnim topnym
odporem. (princip termoventilu). Doba pro plny nabeh je cca 70sec, to same
vypnuti.
V klidu - bez napajeni - uzavitaji ventil. Tedy pokud ma radiator hrat ,
musi se servo trvale napajet (2W/24V)
Vyhoda Siemens volby  je staly odber pri zapnuti. (nektere typy maji prikon
pri zapnuti treba 10x vetsi nez stand-by coz komplikuje napajeci cast celeho
rizeni - 5 serv v byte s pocatecnim prikonem 20W je celkem naraz pri zapnuti
100W a na to je treba dimenzovat zdroj - necha se resit centralnim rizenim s
postupnym nabehem serv) Hlavice - servo
vypadaj asi takhle:
http://web.quick.cz/solemon/servo/servo.jpg

Cena nebyla nejmensi ( a  cca 500kc) je pry vyvazena vysokou
polehlivosti.( no uvidime za 10let dam vedet)  Pokud pry bude rizeni plne
elektricke , je kombinace s termohlavici zbytecna.

Termohlavic( i el. ovl)  a samotnych serv je na trhu nepreberne mnozstvi,
urcite bych se pred nakupem pidil po referencich lidi znalych....
*****************
Co ale ja osobne stale nemam vyresene  ( a zima se blizi) je centralni
rizeni techto hlavic.
Zatim je provizorne mam pripojene prez 1 termostat v referencni mistnosti ,
ostatni sundane a ovl. rucni.
Do budoucna bych chtel nejake centralni rizeni (kabelaz pripravena do
jednoho mista - od serva 2 draty, od cidla 3, cidlo bude umisteno vzdy na
vedlejsi stene nez radiator)
Chtel bych neco na principu IRC (Individual Room Control) viz popis na
http://www.ecasro.cz/bmr.htm
t.zn. v kazde mistnosti mit moznost regulovat teplotu v zavislosti na case i
s vykendovymi zmenami.
Priklad:
koupelna se topi pouze 18:00-20:30 na 25 St zbytek casu 19 St, v noci dejme
tomu mezi 00:00-05:00  netopi  06:00-07:30 na   22 st
Dětský pokoj  19:00-21:00  na 21st , 21:00 - 05:30 na 18 st, 5:30 - 7:30 na
22st  zbytek dne 20 st o vykendu cely den 21st.

atd atd...

Tohle by vyresil treba inteligentni termostat v kazde mistnosti, ale libilo
by se mi neco s centralni spravou s moznosti operativne zasahnout primo v
mistosti.
(prijde navsteva a zachlastame az do 02:00 )
tak nepoletim k PC a nebudu to preprogramovavat - ale dvojklik na termostat
v aktualni mistnosti dejme tomu vse resi.

Na druhe strane moznost ladit topeni v byte v klidu u PC se mi jevi tez jako
prijemne - s moznosti videt aktualni teplotu v kazde mistnosti , nejake
hezke grafy atd..
Ke vsemu ridici jednotka muze v lete obcas pohnout ventily, protocit obehove
cerpadlo, na chvili spustit obeh - tak jak se to doporucuje.

Navic cenralni rizeni ma vyhodu v operativnim ovladani serv u ventilu:
Př. Přijdu  necekane odpojedne a chci do ledove koupelny - "trojklik" na
ovl. v koupene docasne odstavi vsechny radiatory (nebo alespon nektere) tak,
aby topna voda najela na nejvyssi teplotu a koupelna se mohla co nejrychleji
vytopit.

Ptám se tedy:
Nemá někdo něco takového už poresene???
Pripadne nema nekdo chut se s tim zabyvat? Nebo mam investovat do hotoveho.
(cerne a bile skrinky od ecarso.cz) cena cca okolo 10 000 kc

Honza

----- Original Message -----
From: Dolezal Dusan <dolezal@zoner.com>
To: 'HW News' (el. adresa) <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Sent: Thursday, September 09, 2004 3:55 PM
Subject: Lehce OT - termostaticke hlavice


Protoze se blizi topna sezona, chystam se neco resit s topenim a resim, jake
pouzit termostaticke vemtily a hlavice. Protoze uz se to nekolikrat
probiralo, snad by mohl nekdo poradit. Chtel bych pochopitelne moznost je
regulovat elektricky, takze zvazuju pouzit bud hotovou hlavici s
termopohonem, nebo neco zbastlit. Koupil jsem na zkousku jednu hlavici
(tusim Herz), a pokousel se ji nejak kuchnout, ale vubec nevim, kudy do ni.
Navic mam pocit, ze v ni neni moc mista na to, aby se do ni nejak vesly
prihrivaci odpory, takze jsem asi nevybral moc dobre (oni v tom ksefte ale
nic jineho nemeli, stalo to par babek a stejne ji nekde urcite vyuziju).
Mohl by mi nekdo poradit nejaky konkretni vyzkouseny typ a pripadne poradit
s upravou (jde mi o mechanicke reseni)?

Samozrejme jsem zvazoval neco hotoveho, treba http://www.coterm.cz/95re.htm
vypada jinak dobre a cena je super, ale vadi mi na ni to, ze je natvrdo
zablokovana na teplotu 33 stupnu, rikal jsem si, ze v nouzi, kdyz ta
elektronika z nejakeho duvodu klekne, tak bych prisel o moznost klasicke
regulace, coz mi trochu vadi. Mate nekdo konkretne tuto hlavici? Zajimalo by
mne, jak je to zablokovane a zda by to eventuelne slo odblokovat.

Dusan Dolezal
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
HW-list@mailman.nethouse.cz
http://mailman.nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list