Ovladani po dvou dratech misto 3.

Vida Robert vidar@atlas.sk
Úterý Říjen 5 22:07:35 CEST 2004


Teraz musim gratulovat ja Vam. To je este lepsie ako som mal ja na
mysli. Jednoducho genialne. Budem si to urcite pamatat

-- 
Robo

5. október 2004, 20:05:45, napsísali ste:

D> Aha, jeste bych to jeste doplnil, aby to bylo jasne :o)

D> Na strane kotle napajeni stridavym proudem, do serie s napajenim rele s diodou
D> v serii, druha dioda v opacnem smeru pres tuto kombinaci.
D> Rele sepne, jen kdyz se zatizi vedeni v pulvlne nepropustne pro diodu, ktera
D> to premostuje.
D> Na strane regulatoru jednocestne usmerneni v pulvlne, na ktere je rele
D> necitlive, pokud se zkratuje vedeni pres obracenou diodu tak rele sepne.
D> Pres rele kond, aby nevrcelo pri pulvlnem napajeni.

D> Danhard


>> Bingo ! konecne nejaky smysluplny primitivni princip,
>> hojne pouzivany na rozliseni dvou zvonku na jeden privodni par dratu k
>> tlacitkum :o)
>>
>> Gratuluji, Danhard
>>
>>
>> > Dobry den,
>> >
>> > Jedna z moznosti je pustit do drotov striedavy prud z transformatora.
>> > Toto by sluzilo na napájanie temostatu. V termostate pouzit na
>> > usmernenie mostik. Na strane tremostatu pripojit kontak rele do serie
>> > s jednym vodicom. Paralelne ku kontaktom rele pripojit diodu. Ak je
>> > rele zopnute termostat odoberá prud z transformatora v kladnej aj v
>> > zapornej polvlne. Pri rozpojenom kotakte rele je prudový odber z trafa
>> > iba v jednej polvlne. Prave tuto vlastnost vyhodnocovat na strane
>> > kotla. Na stabilizaciu napatia v termostate by som pouzil spinany
>> > zdroj napr. s MC34063 čim by sa znizili straty.
>> >
>> > --  S pozdravom,  Robo


D> _______________________________________________
D> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
D> HW-list@mailman.nethouse.cz
D> http://mailman.nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list






Další informace o konferenci Hw-list