Jaky varistor???
prichy@volny.cz
prichy@volny.cz
Středa Květen 5 11:34:14 CEST 2004
Jo, je to přímo na sekundár.
K tomu typu byste, prosím neměl nějaké vyjádření?
----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Petr Simek" <psimek@jcu.cz>
Komu: "[HWnews]" <hw-list@mailman.nethouse.cz>
Předmět: Re: Jaky varistor???
Datum: 5.5.2004 - 9:27:15
> On Wed, 5 May 2004 prichy@volny.cz wrote:
>
> > Zdroj (klasicky trafo s můskovým usměrněním 18V/12A)
> > napájející
> > krokový motor(nemám hodnoty, ale asi odpovídyjící
> > proudu zdroje),
> > v něm byl kdysi dávno na sekundární straně připojen
> > varistor S14
> > K30(to je v plánu). Je to poměrně dost staré zařízení
> > a varistor
> > je prostě pryč :).
>
> > 2) Je možné, že při chybějícím varistoru, má trafo
> > tendenci se
> > dost silně zahřívat (tedááá už jich vlastně několik
> > shořelo :) )
>
> To mi prijde velice nepravdepodobne, ten varistor by
> spis mel chranit
> napajene zarizeni pred prepetim ktere se muze dostat z
> primaru na
> sekundar. Jak vlastne byl ten varistor zapojeny - primo
> na sekundar
> paralelne s vinutim ?
>
> > Přichy
>
>
*------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU
> | |