A vo tom to je !

PID je o spravnem nastaveni konstant :-)).

Teplotu a mnozstvi nasavaneho vzduchu znate, parametry topneho telesa take
(material, plocha, hmostnost) pozadovanou teplotu znate a dal uz to je jen
matematika kde neznama je mnozstvi energie, ktere je treba do systemu dodat
, to cele korigovane podle skutecnych udaju z cidel :-))).

Ale vazne, pokud nesezenete regulator primarne urceny pro h.v. pajecky ,
dopadnete jako pri pokusu o vlastni vyvoj.
Chce to spravne konstanty a ty muzete ziskat bud na matematickem modelu (
otazka kde ho vzit) a nebo se k nim doberete empiricky, metoda pokus omyl.
Taky by slo pouzit reverzni inzenyring z nejake profi aplikace :-))





----- Original Message -----
From: "Peter Marcincak" <pmarcincak@szm.sk>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Thursday, March 06, 2003 12:37 AM
Subject: teplovzdusna pajka


> Zdravim!
> Po niekolkych nie velmi uspokojivych vysledkoch s riadenim teploty
> teplovzdusnej pajky
> zo stanice Greentools som sa rozhodol pre profi PID regulator. Po ruke bol
> Omron E5CS,
> lenze regulacne konstanty sa na tento ucel asi nehodia - rychla odozva
> telesa /nizka tepelna
> kapacita spiraly/ vyzaduje cosi ine. Vidi tu niekto elegantne riesenie ?
> Dakujem,         Peter Marcincak
>
>