OT: material stresnich oken

jozem@volny.cz jozem
Středa Březen 17 14:52:39 CET 2004


Ja mam zkusenosti se vzajemnym spojovanim hlinikovych (treba
QR860) a medenych kabelu a ruznych prvku na ne namontovanych
(kabelova televize). Nejsou v zemi, ale v suterenech domu, v
kolektorech a podobne. Neni-li spoj DOKONALE izolovany, tak je do
dvou let mirne rozezrany. I vlhkost v techto prostorech staci,
aby vznikl galvanicky clanek. Uz po roce zacina byt videt koroze
spoju na reflektometru a na kvalite signalu.  Nejsem stavar, ale
po tom, co jsem videl na koaxech, bych si dal na spoje kovu s
ruznym potencialem sakra bacha. Jen tak bokem - kdyz uz, tak mi
na um vytanul termin "anodicka ochrana". Jestli je to financne az
tak velky rozdil, co tak se zamyslet s odbornikem na tohle tema!

Josef

----- P?VODN? ZPR?VA -----
Od: "'Z?ka Ale?, Ing.'" <Ales.Zika@pel.br.ds.mfcr.cz>
Komu: hw-news@list.gin.cz
P?edm?t: OT: material stresnich oken
Datum: 6.3.2003 - 6:53:15

> Omlouvam se za OT, ale ono to s elektrikou taky trochu
> souvisi :-)
> 
> V jakem provedeni mam pouzit stresni okna, kdyz budu
> mit na strese
> medene okapy a plechovani, samotna strecha bude z
> betonovych tasek?
> Projektant je nazoru, ze by mela byt v medenem
> provedeni. Celkem jsem tento
> jeho nazor sdilel, nez jsem zjistil, ze medena okna
> jsou o 40 % drazsi nez
> hlinik (Velux)
> 
> V podstate exsituji dva nazory:
> 1. Kysely dest vodive propoji hlink na okne s medi na
> strese a
> vznikne galvanicky clanek, coz tem plechum nesvedci.
> 2. Hlink je natreny barvou, takze se to muze propojit
> maximalne
> nekde u diry pro sroub, coz neni tak hrozny. Medene
> provedeni je urceno do
> strech z medeneho plechu.
> 
> Jaky je na to vas nazor?
> 
> Diky,
> 
> Ales Zika
> Pelhrimov
> 
> e-mail: Ales.Zika@pel.br.ds.mfcr.cz
> Ales.Zika@seznam.cz
> 
> 
> P.S.: Jestli mate nekdo zkusenosti, jakeho vyrobce
> stresnich oken byste mi
> doporucili? Zatim m?m nabidky od Velux, Prima-fenestra
> a Fakro (Polsko).
> 
> 




Další informace o konferenci Hw-list