Jo, sakrys, mate pravdu, je to absolutni tlak a tady se mluvilo o
pretlaku. Po korekci je to 1.5 --> 1.89 atm. abs, cili pretlak z 0.5 na
0.89. Doufam, ze ted uz to je dobre.
Ales Prochaska
> Dik za nazor a informace o chovani vody ktere mi chybely.
> Pocitam rad, diference tlaku v expanzce mi ovsem vychazi vetsi. Myslim ze do rovnice
> p*v/t=K dosazujete omylem relativni tlak a ne absolutni.
> Lubor
> ----------
> Od: Ales Prochaska
> Odesl?no: 9. ledna 2003 11:54
> Komu: hw-news@list.gin.cz
> P?edm?t: Re: Offtopic Topeni
> Do topeni nevidim, ale presto si myslim, ze si nepomuzete. Teplotni
> roztaznost vody je prakticky nezavisla na obsahu rozpustenych plynu,
> (pro system voda-vzduch se to projevi nekde na tretim desetinnem
> miste) a volny vzduch tam asi nemate. Krom toho se plynu uplne
> nezbavite nikdy, neustale vznikaji dalsi, napriklad korozi. Doporuceni
> co udelat si odpoustim, to musi topenar.
> Chcete-li si zapocitat, vzduch v expanzce zvysi uvedenym ohrevem tlak
> z 0.5 na 0.59 atm, kazdy litr vody se roztahne o 38 mililitru.
> Ales Prochaska
>> Protoze je tu zda se dost lidi kteri vidi do topeni, (ustredniho
>> horkovodniho) pozadam o radu. Mam doma v jednom patre maly okruh se
>> 4- mi radiatory, kotlem MT10 s interni expanzkou. Ta je ocividne
>> poddimenzovana, protoze pri zmenach teploty 20-96 se tlak meni .5-2
>> Atm. Pridavat expanzku se mi nechce, rad bych systemu nejak
>> odlehcil, a napadlo me vakuove odplinovat vsechnu vodu. Myslite ze
>> si tim pomuzu, ono nejakou praci to da. Dik za nazory, Lubor