rs 422 ( a 232 - 485 )
Pavel Poucha
papouch
Středa Březen 17 14:55:08 CET 2004
Dobr? den,
Jak? je maxim?ln? d?lka 422 (232, 485)
Z?vis? na rychlosti, v praxi lze tahat do 1000m p?i rychlosti 19.200 a? 38.400.
Jak? je ide?ln? pou?it? kabel
Nejl?pe je pou??t (hlavn? z cenov?ch d?vod?) st?n?n? (nebo nest?n?n? - dle situace) b??n? TP kabel, pou??van? pro po??ta?ov? s?t?. Pokud pou?ijete nest?n?n? kabel, alespo? p?ipojte na zem nepou?it? p?ry.
Jak? je mo?nost ru?en? rozhran? 422 (232, 485)
Je dobr? TP kabel a galvanick? odd?len?. Bez odd?len? si toti? moc nepom??ete proti RS232, co se t??e rozd?lu potenci?l? zem? obou za??zen?. RS485/R22 sn??? (bez odd?len?) rozd?l zem? +/-7V.
Tak? je t?eba db?t na zakon?en? a definici klidov?ho stavu linky (U RS485 a RS422 s opojovan?mi budi?i.)
N?co jsem o tom kdysi sp?chal:
http://www.papouch.com/uvod.html a
http://www.papouch.com/pozn_go.html
S pozdravem
Pavel Poucha
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://nethouse.cz/pipermail/hw-list/attachments/20030113/2f39b1e4/attachment.htm
Další informace o konferenci Hw-list