Re: Vetrání s rekuperací

Jiří Krul jKrul
Středa Březen 17 14:55:06 CET 2004


Pocital jste zda se vam takova investice vyplati ?

Pokud vezmeme v uvahu skutecnost, ze ohrat 1m3 vzduchu o 1K stoji priblizne
0.0004 Kc  podle morem potrebuje 1 osoba cca 20m3/h tj.
pri tri clenne rodine, ktera se v dome vyskytuje cca 18hodin denne

20x3x18=1080m3/den

Pokud rekuperaci ziskate 13K ( odvadeny vzduch 18K, venkovni 0K ucinnost
70%)

usetrite teoreticky denne

0.0004*1080*13=5.6Kc/den

pri 100 dnech otopne sezony 560 Kc/rok - naklady na provoz






----- Original Message -----
From: "Kadoun Vaclav (RBCB/TEF1)" <Vaclav.Kadoun@cz.bosch.com>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Monday, January 13, 2003 2:53 PM
Subject: RE: Vetr?n? s rekuperac?


> Zkuste firmu Atrea, www.atrea.cz  mozna si vyberete...  Budu od nich
kupovat
> rekuperacni jednotku do rodinneho domku.
>
> Vaclav Kadoun
>
> -----P?vodn? zpr?va-----
> Od: Lubor Otta [mailto:butan@geoinvest.cz]
> Odesl?no: 13. ledna 2003 14:09
> Komu: 'hw'
> P?edm?t: Vetr?n? s rekuperac?
>
>
> Zdravim konferenci,
> omlouvam se za vytapeci problematiku, a zneuziti par lidi ochotnych o ni
> diskutovat :-)
> Shanim tip na vetraci rekuperacni jednotku, s vykonem okolo 100l/min.
> Mam i napad na jeji amaterskou realizaci:
> mam nepouzivany komin v delce asi 8m. Rekneme ze do nej strcim
> Al had, o prumeru cca 6cm a hadem budu nasavat venkovni vzduch, kolem nej
> odvadet
> ten odpadni. Mel by tak vzniknout protiproudy chladic.
> -bude to fungovat?
> -jak resit kondenzaci odpadniho vzduchu?
> -cim foukat, jake budou tlakove spady?
> Dik,
> Lubor Otta
>
>
>