PIC12F629 ci PIC12C508

jiri@bezstarosti.cz jiri
Středa Březen 17 14:54:37 CET 2004


Pokud to myslite s efektivni hodnotou vazne, budete potrebovat
nejlepe jeste jeden AD prevodnik, nebo alespon vstup s polaritou
napeti, na tento vstup si muzete povesit neco jako fazovy zaves, nebo
podobnou vec, proste abyste alespon zhruba urcil fazi napeti.
Pak uz jednoduse integrujete (scitate) P=P+sin(u)*AD,
kde sin(u) je predpokladany prubeh napeti a AD jsou data z prevodniku.
Integrovat alespon po dobu 2 vln napeti.
Vysledek pak podelite efektivnim napetim a casem.

I=P/U/t

Snad jsem se nikde moc neutal.
	Slavek

> Ahojky,
> 	mam takovy maly problem, hledam efektivni algoritmus jak
> dlouhodobe merit efektivni hodnotu. K dispozici mam procesor s 10
> bitovym prevodnikem.
> Merena velicina by mel byt proud v rozvodne siti. Proud mam zpracovany
> do pozadovanych mezi a frekvence by se nemela o mnoho lisit od 50 Hz.
> 
> Stojim p?ed rozhodnutim jak merit efektivni hodnotu proudu, jelikoz je
> to zarizeni napajene z baterii nemohu vzrokovat neomezene dlouho.
> 
> Pak musim procesor uspat a zase zacit merit tak za 5 s. Data se budou
> prumerovat po 2 minutach a ukladat do pameti.

> Radek
> 
> 




Další informace o konferenci Hw-list