Mereni efektivni hodnoty
Radek Pulpan
hw
Středa Březen 17 14:54:33 CET 2004
Dekuji, vse za napady. Zkusim n?kolik variant naprogramovat a provest
mereni. Dam vedet co mi vychazi nelepe.
Radek.
-----Original Message-----
From: owner-hw-news@list.gin.cz [mailto:owner-hw-news@list.gin.cz] On
Behalf Of Skopalik Slavomir
Sent: Tuesday, January 21, 2003 1:28 PM
To: 'hw-news@list.gin.cz'
Subject: RE: Mereni efektivni hodnoty
Pokud to myslite s efektivni hodnotou vazne, budete potrebovat nejlepe
jeste jeden AD prevodnik, nebo alespon vstup s polaritou napeti, na
tento vstup si muzete povesit neco jako fazovy zaves, nebo podobnou vec,
proste abyste alespon zhruba urcil fazi napeti. Pak uz jednoduse
integrujete (scitate) P=P+sin(u)*AD, kde sin(u) je predpokladany prubeh
napeti a AD jsou data z prevodniku. Integrovat alespon po dobu 2 vln
napeti. Vysledek pak podelite efektivnim napetim a casem.
I=P/U/t
Snad jsem se nikde moc neutal.
Slavek
> Ahojky,
> mam takovy maly problem, hledam efektivni algoritmus jak
dlouhodobe
> merit efektivni hodnotu. K dispozici mam procesor s 10 bitovym
> prevodnikem. Merena velicina by mel byt proud v rozvodne siti. Proud
> mam zpracovany do pozadovanych mezi a frekvence by se nemela o mnoho
> lisit od 50 Hz.
>
> Stojim p?ed rozhodnutim jak merit efektivni hodnotu proudu, jelikoz je
> to zarizeni napajene z baterii nemohu vzrokovat neomezene dlouho.
>
> Pak musim procesor uspat a zase zacit merit tak za 5 s. Data se budou
> prumerovat po 2 minutach a ukladat do pameti.
> Radek
>
>
Další informace o konferenci Hw-list