Multimaster po RS485

Pavel Poucha papouch
Středa Březen 17 14:54:20 CET 2004


Dobr? den,

HW kolize nemus?te ?e?it. Budi?e RS485 maj? omezen? proud a zkrat, nebo
vys?l?n? proti sob? spolehliv? vydr??. Sta?? tedy kolize vy?e?it softwarov?.

S pozdravem
Pavel Poucha

M?te-li chu?, nav?tivte na?e str?nky http://www.papouch.com/

----- Original Message -----
From: <vobornik@apel.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Monday, January 27, 2003 11:01 AM
Subject: Multimaster po RS485


> Preji hezky den,
> chtel bych se zeptat, zda tu nekdo neresil komunikaci multimaster po
> sbernici RS485,RS422. Vim, ze existuje Profibus ktery to umi. Ten je vsak
> placeny nebo za pouziti specialniho radice.
> Potrebuji, aby zarizeni A,B,C,D na lince RS485 spolu nezavisle
komunikovala
> napr. A-B, C-D, A-D ...
> Co se tyce SW, tak vim jak postavit protokol a vyresit kolize, ale nevim
jak
> vyresit kolize na sbernici na HW urovni.
>
> Predem dekuji za nazor.
>
> S pozdravem
> Petr Vobornik
>
>
>
>