Magneticke pole

Pavel Hudecek pavelhudecek
Středa Březen 17 14:24:17 CET 2004


Pri zapalovani vybojek se deji dost silene veci:-))
Ve Vasem pripade bych typoval spis na prunik ruseni pres
napajeni. Kdyz ja tady doma zapnu 35 W metalhalogenidovou
vybojku, tak nez vyboj spravne nabehne, blikaji mi LED
na klavesnici u PC a pak ji musim vypnout a zapnout. Zbytek
PC funguje normalne, taktez i mys. Zkuste do napajeni dat
nejake odrusovaci prvky a datovy kabel nekolikrat protahnout
nejakym vhodnym feritovym toroidem.

Pavel Hudecek
----------------------------------------------------
http://www.diametral.cz

Od: "Patrik Augustin" <augustin@essoft.cz>
> potreboval bych se zeptat jestli se nekdo nesetkal s problemem co se nam
> ted vyskytl.
> Mame umisteny bezdrat na sloupu u preklediste pro klientske propojeni
> site.Je to tusim nejake orinoco.Na tom same sloupu maji jeste umisteno
> asi 6 velkych reflektoru predpokladam s nejakejma rtutovejma
> vybojkama.Sou to takovy kyble o prumeru asi 1metr.A neustale nam to
> kouse ten bezdrat.Jakmile se startujou svetla tak prestane bezdrat
> fungovat a musi se zapnout a vypnout.Je mozne ze by mi to ovlivnovalo
> magneticke pole?Predpokladam ze pro start ty vybojky tam bude nejaka
> tlumivka.Kolega rikal ze si vsiml ze jedno svetlo je nejake vadne a
> snazi se porad startovat a tim padem mi porad vypadava zarizeni.Nebo to
> muze byt velkym poklesem napeti pri startu tech svetel?
> A da se vubec nejakym zpusobem branit proti silnemu magnetickemu
> poli?Nemyslim tim premistit zarizeni to nejde:-)
> Diky vsem za odpoved a prosim nebite mne jestli se ptam blbe.S timhle
> sem se jeste nesetkal:-)




Další informace o konferenci Hw-list