Locker Martin wrote:
> stavim nejake zarizeni s RS485 a chtel bych pouzit bezne konektory
> Canon 9. Existuje nejake bezne pouzivane zapojeni, abych nezavadel
> dalsi. (mam pocit, ze zadna norma konektoru k RS485 neni, nebo se
> mylim).
Standard zrejme opravdu neni, vyber z archivu k tomuto tematu
je uveden nize.
--
Regards
Petr Krc
Subject:
Re: Cannon & 485
Date:
Fri, 30 Mar 2001 17:39:29 +0200
From:
elsaco@elsaco.cz
Reply-To:
hw-news@list.gin.cz
To:
Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
?ubom?r Le?ko wrote:
>
> Ak chcete byt "kompaktibilny" s nasimi vyrobkami tak my pouzivame na jednom
> konektore:
>
> CANNON 9M
> RS 485:
> 1 - A
> 6 - B
> a zbytok
> RS 232: je podla normy (Txd, RxD)
> 2 - RxD
> 3 - TxD
> 5 - GND
> 7 - RTS
> 8 - CTS
> 4 a 9 je NC (nezapojene)
>
> [:c)
>
> S pozdravom L. Lenko
>
> -----Original Message-----
> From: hw-news@list.gin.cz [mailto:hw-news@list.gin.cz]On Behalf Of
> Martin Persich
> Sent: Thursday, March 29, 2001 6:11 PM
> To: Multiple recipients of list
> Subject: Re: Cannon & 485
>
> > Momentalne mam tento problem a nez zacnu dukladneji hledat:
> > 1)Existuje standart zapojeni signalu RS485 na konektor typu CANNON 9?
> > 2)Muzou na 1 konektoru existovat (byt zaroven zapojeny) signaly pro RS232
> a
> > RS485 (staci RxD a TxD)
> > (samozrejme ze muzou, ale zajima mne, jestli je to bezne - a zaroven to
> > zavisi na bodu 1)
> >
> Podle mych zkusenosti - kazdy vyrobce ma svuj standard (nebo radeji hned
> nekolik) - a ze tech vyrobcu je hodne ...
> Takze pokud si vymyslite neco vlstniho, tak se asi nic nestane.
> Martin. e-mail: persich@transcon.cz
Pro informaci mohu d?t zapojen? konektoru u na?ich v?robk?, pro RS-485 je
spojeno 1-4 a 6-9
1 - +RxD (RS422/485)
2 - RxD (RS232)
3 - TxD (RS232)
4 - +TxD (RS422/485)
5 - GND
6 - -RxD (RS422/485)
7 - RTS (RS232)
8 - CTS (RS232)
9 - -TxD (RS422/485)
A je?t? drobnost na z?v?r RS-422 lze propojit s RS-232 nap??mo, pot?eba jsou
dva odpory a zenerka. Je
to pou?iteln? sice
na kr?tkou vzd?lenost, ale pro konfigurace za??zen? je to v?c ne?
dostate?n?, lze nal?zt pod ozna?en?m
RS-423
--
___________________________________________________________________
Jind?ich Franc mailto:franc@elsaco.cz
ELSACO - Ing.Jindrich Franc http://www.elsaco.cz
Jaselska 177, 280 00 Kolin 3 http://www.promos.cz
tel.: +420 321 727753
fax.: +420 321 727759 m??ete mi ps?t i ?esky ISO-8859-2
___________________________________________________________________
Další informace o konferenci Hw-list