kondenzator ve stroboskopu
AZE
eltex-km
Středa Březen 17 14:33:41 CET 2004
Asi jde o atypicky kabel, prumery Al dratu jsou 1,6mm,
takze S=2mm2, pokud jsem se nespletl.
Nastesti jde skutecne jen asi o dva metry, pak je
krabice a do rozvadece jde AYAY 10mm2.
Takze ten kus preventivne vymenim...
Domnivam se, ze 10mm2 by stacil i pro pripojeni
jednofazoveho motoru 2,8kW s max. provoznim
proudem podle vyrobce 23A. Co vy na to?
Vyrobce u nej jeste udava startovaci proud 105A....
AZE
----- Original Message -----
From: "Vladim?r Chmel" <vl.chmel@mybox.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Monday, March 18, 2002 11:43 PM
Subject: Re: Zat??en? kabelu
Tak zaprv? hlin?k se d?lal od pr??ezu 2,5 mm^2 a na kr?tkou? jak kr?tkou
vzd?lenost mysl?te? Kdy? to budou dva metry a m?n? tak se asi pou??t d?,
pokud ten motor ne?ene ventil?tor nebo podobn? stroj s t??k?m rozb?hem. D?t
na 4kW motor 4mm^2 Cu je dost zbyte?n?, pokud jde o 10 a? 20 m tak bohat?
sta?? Cu 2,5mm^2.
Vladim?r Chmel
----- P?vodn? zpr?va -----
Od: Stanislav Holecek <mail@holecek.cz>
Komu: <hw-news@list.gin.cz>
Odesl?no: 18. III 2002 22:56
P?edm?t: Re: Zat??en? kabelu
> idealni dotaz do elektra@pandora.cz
> prenesu jej tam
>
---
Odchoz? zpr?va obsahuje viry, kter? AVG nezn?.
Zkontrolov?no antivirov?m syst?mem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.324 / Virov? b?ze: 181 - datum vyd?n?: 15.2.2002
Další informace o konferenci Hw-list