RE: Zatížení kabelu

Patrik AUGUSTIN augustin
Středa Březen 17 14:28:04 CET 2004


Podle tabulky co sem tu nekde nasel pro prirazeni jisticich prvku k motorum
udavaji pro 4,5kW motor In=9,4A .
Pokud to chcete udelat nejak podle vyhlasky tak pokud sem to dobre pochopil
jsou nejaky zakladni pozadavky na vedeni:
Prurez el vedeni vsech druhu musi byt takovy , aby:
-bylo dostatecne mechanicky pevne
-bylo hospodarne
-nezpusobovalo nepripustne vysoke ubytky napeti
-zajistovalo spravnou funkci ochrany pred neb.dotyk.napetim
-odolalo ucinkum zkratovych proudu
-se nepripustne neoteplovalo

hlavne asi pude taky o nejmensi dovolene prurezy vedeni.
Ale to je opravdu asi do jine diskuzni skupiny jak rikal pan Holecek.
Doporucuju se podivat na elektrika.cz
Je tam dostatek odborniku v silnoproudu , kteri Vam budou schopni urcite por
adit.


-----Original Message-----
From: owner-hw-news@list.gin.cz [mailto:owner-hw-news@list.gin.cz]On
Behalf Of AZE
Sent: Tuesday, March 19, 2002 12:16 AM
To: hw-news@list.gin.cz
Subject: Re: Zat??en? kabelu


Asi jde o atypicky kabel, prumery Al dratu jsou 1,6mm,
takze S=2mm2, pokud jsem se nespletl.
Nastesti jde skutecne jen asi o dva metry, pak je
krabice a do rozvadece jde AYAY 10mm2.
Takze ten kus preventivne vymenim...
Domnivam se, ze 10mm2 by stacil i pro pripojeni
jednofazoveho motoru 2,8kW s max. provoznim
proudem podle vyrobce 23A. Co vy na to?
Vyrobce u nej jeste udava startovaci proud 105A....
AZE



----- Original Message -----
From: "Vladim?r Chmel" <vl.chmel@mybox.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Monday, March 18, 2002 11:43 PM
Subject: Re: Zat??en? kabelu


Tak zaprv? hlin?k se d?lal od pr??ezu 2,5 mm^2 a na kr?tkou? jak kr?tkou
vzd?lenost mysl?te? Kdy? to budou dva metry a m?n? tak se asi pou??t d?,
pokud ten motor ne?ene ventil?tor nebo podobn? stroj s t??k?m rozb?hem. D?t
na 4kW motor 4mm^2 Cu je dost zbyte?n?, pokud jde o 10 a? 20 m tak bohat?
sta?? Cu 2,5mm^2.

Vladim?r Chmel

----- P?vodn? zpr?va -----
Od: Stanislav Holecek <mail@holecek.cz>
Komu: <hw-news@list.gin.cz>
Odesl?no: 18. III 2002 22:56
P?edm?t: Re: Zat??en? kabelu


> idealni dotaz do elektra@pandora.cz
> prenesu jej tam
>



---
Odchoz? zpr?va obsahuje viry, kter?  AVG nezn?.
Zkontrolov?no antivirov?m syst?mem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.324 / Virov? b?ze: 181 - datum vyd?n?: 15.2.2002


---
P??choz? zpr?va neobsahuje viry.
Zkontrolov?no antivirov?m syst?mem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.333 / Virov? b?ze: 187 - datum vyd?n?: 8.3.2002