Dobr? den,

pro? ta agrese ?

na vzd?lenost do 20-ti metr? z hlediska bezpe?nosti vyhovuje dokonce 1.5mm2
v m?di. Z?le?? na ulo?en?, st??? kabelu a pod. Na tu 'hl?nu' bych ale d?val
pozor.....

P.S. Va?i pozn?mku: "Tak zaprv? hlin?k se d?lal od pr??ezu 2,5 mm^2......"
jsem nepochopil, nikdo z diskutuj?c?ch se v?robn?m programu AL kabel?
nezm?nil.

S pozdravem Pavel Rotter

za NEWTE spol. s r .o.
Jate?n? 847
415 01 TEPLICE

tel.   0417-536 531
fax:   0417-577 865
eMail: PavelRotter@newte.cz
http://www.newte.cz

> -----P?vodn? zpr?va-----
> Od: owner-hw-news@list.gin.cz [mailto:owner-hw-news@list.gin.cz]za
> u?ivatele Vladim?r Chmel
> Odesl?no: 18. b?ezna 2002 23:43
> Komu: hw-news@list.gin.cz
> P?edm?t: Re: Zat??en? kabelu
>
> Tak zaprv? hlin?k se d?lal od pr??ezu 2,5 mm^2 a na kr?tkou?
> jak kr?tkou vzd?lenost mysl?te? Kdy? to budou dva metry a m?n? tak se asi
> pou??t d?, pokud ten motor ne?ene ventil?tor nebo podobn? stroj s t??k?m
> rozb?hem. D?t na 4kW motor 4mm^2 Cu je dost zbyte?n?, pokud jde o 10 a? 20
> m tak bohat? sta?? Cu 2,5mm^2.
>
> Vladim?r Chmel


>
> ----- P?vodn? zpr?va -----
>Dobr? den

>v ?ad? pr??ez? jsou 1.5 nebo 2.5mm2. Oba pr??ezy v 'hl?n?' jsou na motor
4kW
>slab?. Na 4kW motor by na kr?tkou vzd?lenost vyhov?l tak 2.5 v m?di nebo
>l?pe 4mm2 v m?di.......
>S pozdravem Pavel Rotter
>
> > ----- Original Message -----
> > From: "AZE" <eltex-km@iol.cz>
> > To: "HW" <hw-news@list.gin.cz>
> > Sent: Monday, March 18, 2002 10:37 AM
> > Subject: Zat??en? kabelu
> >
> >
> > > Nemate prosim n?kdo po ruce tabulky pro
> > > zatizeni vodicu a kabelu ve zdi?
> > > Jde asi o typ AYAY 4x2mm2, 3x400V,
> > > jakou zatez to unese (hlinik)?
> > > Potrebuji zapojit 3f motor cca 4kW, ale
> > > obavam se, ze to nemusi vydrzet.
> > > Mam tady jen starsi Prirucku revizniho technika,)
> > > kde se pise, ze by to melo unest az 15A,
> > > ale to se mi zda prilis...