Odpojovani zasuvky a opozdene zasilani
Ivo Strasil
istrasil
Středa Březen 17 14:31:56 CET 2004
> Dobry den,
> prosba - v AR pred nejakou dobou vyslo zapojeni zarizeni,
ktere
> odpojovalo zasuvku 220 V (kvuli bezpecnosti) relatkem. Pri
vypnutem
> spotrebici bylo na zasuvce jen asi 12 V, po zvyseni
spotreby nad nejakou
> mez se pripnulo 220V. Nepamatujete si nekdo, prosim, ve
kterem cisle ci
> alespon rocniku to bylo? Nemohu to nejak najit...
Nepamatuju si ze by to bylo v Ar, ani arbase to nenasla, ale
je to v knizce
Elektronika pro dum a zahradu (HEL 1993) str.51 (vc. DPS)
Je to docela jednoduche - napajeni, z nej trafo na 12V,
usmernovac.. na tom 555 jako time-delay, ktery spina
relatko ktere prepina vystup z 12V DC na 220. Ta
555ka se spousti optoclenem, LED optoclenu je zapojena
do serie se spotrebicem (teda jsou tam velky diody aby se
udelal ubytek a LED je
pres odpor z nich)
Ma to celkem 21 soucastek.