Analogovy signal 4 - 20mA?

MK info
Středa Březen 17 14:36:57 CET 2004


Souhlasim, vsechna nase zarizeni i pocitace jsou nastaveny presne na 4-20
mA,  3,95-3,8 mA znamena "pod rozsah" a nize je "zavada". Totez nahoru.
Pokud chci mit armaturu pri 4 mA tutove uzavrenou, Tak bud dam pred regulak
uzaviracku se zapinanim temi 4 mA, nebo regulak seridim tak, aby pri 4,05 mA
ho odepnuly silovy koncaky, tedy "armatura sedla do sedla". Mame tady hafo
pohonu, ale s zadnym nepotrebujeme jezdit pod 5% rozsahu, ono to stejne v
techto polohach jeste neni ani priotevrene.
>
> Proudova smycka 4/20mA a 0/20mA je naprosty standard v MR aplikacich.
> Prednost ma 4/20, ktera je schopna zjistyt chybu snimace/vedeni. Onech 4mA
> zajistuje i u nekterych snimacu napajeni ze smycky. Nepocitejte s tim, ze
> komercne dostupna zarizeni budou akceptovat a vyhodnocovat hodnoty mimo
> 4..20mA, maximalne hodnotu <4mA vyhodnoti jako chybne cidlo.
> A Vy se dostanete se svoji "features" do kategorie "error" :-))
>
> Miluji prerod chyby ve vlastnost
>
> S pozdravem
> MK
>
> http://bazar.mcu.cz
> http://www.mcu.cz
>





Další informace o konferenci Hw-list