Nebyl nalezen subjekt

Igor Cesko cesko
Středa Březen 17 14:32:25 CET 2004


  Zdravim!

 My sme to vo firme mali na cca 300 metroch 240 zariadeni 
(AT89C2051) a islo to aj na 115kBaud. Kabel bola telefonny, 8 
vodicovy: komunikacia RS422 + napajanie + rozvod jedneho 
signalu. Vela vsak zavisi ake pouzijete prijimace RS485/422. My 
pouzivame LTC1487 (ale na 8 zariadeni mozu byt podla mna aj 
nejake ine).
 Inak pozrite si OPS Unit na www.appliedp.sk  alebo blizsie:
http://www.appliedp.sk/en/elma32.htm , 
http://www.appliedp.sk/en/elma32_m.htm#morepics  .

  S pozdravom
                              Igor

> Mohl by mi poradit nekdo kdo ma zkusenosti s rs485, jestli je mozne
> rozchodit komunikaci
> po obycejnem telefonim kabelu? Staci co nejmensi rychlost 1200 a mene.
> Potrebuju spojit 8 zarizeni vzdalenych  od sebe po 100m a v zemi je zakopan
> 12ti parovy nezapojeny kabel.
> 



-------------------------
Ing. Igor Cesko
Hardware & Software
http://www.cesko.host.sk
E-mail: cesko@internet.sk

Applied Precision Ltd.
Technicka 5
821 04 Bratislava
SLOVAKIA
Tel,Fax: +421-2-4342 6628
Tel:     +421-2-4363 3151
Tel:     +421-2-4333 7340
E-mail:  info@appliedp.sk
Web:     http://www.appliedp.sk
-------------------------





Další informace o konferenci Hw-list