RS232 norma - jak na handshake?
Josef
sip
Středa Březen 17 12:08:48 CET 2004
Musis zastavit tok dat napr. o 16 byte driv nez se ti naplni vyrovnavaci pamet.
U jednoduchych veci je mozne po prijmu prvniho byte zastavit
vysilani, oni jeste nejake prindou a po zpracovani
(vyprazdneni buferu) zase povolit prijem
Josef
|Zdravim,
|zajimalo by me, jestli uz nekdo vyresil problem, jak
|neprijit o data, kdyz sice tok dat zastavim signalem RTS,
|ale zarizeni (PC) mi jeste vysle fifo.
|Procital jsem ruzna Linux-HOWTO a podle Serial-HOWTO,
|Linux-Serial-Programing-HOWTO, nebo Text-Terminal-HOWTO
|je uplne normalni, ze PC vysle jeste zbytek bufferu a zatim
|jsem nevyresil, jak neprijit o tech par bytu, se kteryma
|jsem pri stopnuti prenosu pomoci RTS nepocital.
|
|Tok dat je mezi Linuxem a atmelem 2051.
|
|
| Dik, Sejda
Další informace o konferenci Hw-list