Dimenzovani silovych vodicu - CSN 33 2000
jiri@bezstarosti.cz
jiri
Středa Březen 17 12:08:36 CET 2004
Zdravim.
Bydlim v baraku ze zacatku stoleti a mam podezreni,
ze draty jsou jeste originalni. Kdyz jsem do jednoho
vedouciho k jistici klepnul sroubovakem, upadl a naskocil
moc hezky oblouk - jsem idiot, sroubovak malem prehorel,
ale zachranila to 100A pojistka v rozvodu do celeho domu.
Panove, kteri ji prijeli vymenit se vubec nicim nezabyvali
a i pres me upozorneni ji s klidem profiku vymenili bez
jakychkoli byt i nakouknuti co se stalo. Takze jini panove
ji pak zase vytahli, aby se daly vymenit draty; pulmetr
to spravil - ostatni drzi asi zdivem :-).
Nicmene jsem tim jen chtel rict, ze kdyz u nas v dome prenesou
ty zkorodovane sypajici se tkanicky proud do me domacnosti,
zacinam uvazovat o rozvodech pomoci niti namocenych ve slane
vode:-), tak jakepak dimenzovani vodicu :-))))))))).
Jen pro zasmani, doufam, ze jsem nikoho nepohorsil :-).
--
Jiri Bezstarosti
-----Original Message-----
From: Stanislav Holecek [mailto:mail@holecek.cz]
Sent: Tuesday, October 09, 2001 11:39 PM
To: hw-news@list.gin.cz
Subject: Re: Dimenzovani silovych vodicu - CSN 33 2000
Otazkou je take delka vedeni, impedance smycky
aby jistic umisteni na tomto vedeni mel sanci vypnout.
Dal aby pri zkratu vyskocili draty ze zdi.
Vodic PEN, PE a N musi byt schopen prenest proud
v pripade poruchy atd.
SH
----- Original Message -----
From: "Jiri Fridrich" <mr.eli@worldonline.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Tuesday, October 09, 2001 8:54 PM
Subject: Re: Dimenzovani silovych vodicu - CSN 33 2000
> Zdravim.
> Neznam sice prepoctove koeficienty, ale zasuvka 230V/16A!!!
> se muze tahat 3?1,5-kou.
> Nemate ty prurezy trochu predimenzovane?
> ELI.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Ing. Martin Plsek" <xplsek01@seznam.cz>
> To: <hw-news@list.gin.cz>
> Sent: Tuesday, October 09, 2001 12:36 PM
> Subject: Dimenzovani silovych vodicu - CSN 33 2000
>
>
> > Zdravim,
> >
> > resim nasledujici problem. Stavim stresni nadstavbu, ktera ma
> > slouzit jako kompletni byt. V jenom miste (stavebni dutina mezi stresni
> > izolaci a sadrokartonem) chci pouzit trubku kopex prumeru asi 4 cm a do
ni
> > umistit tri silove kabely:
> >
> > 5 x 4 mm^2 - 3 zatizene vodice (16 A)
> > 3 x 4 mm^2 - 2 zatizene vodice (16 A)
> > 3 x 2,5 mm^2 - 2 zatizene vodice (10 A).
> >
> > Dle CSN jde o umisteni B * 0.865. Jake je maximalni zatizeni vodicu v
teto
> > kombinaci. Z CSN 33 2000 jsem vycetl prepocitavaci koeficienty pouze pro
> > skupinu SHODNYCH vodicu SHODNE zatizenych, ale co v tomto pripade? Jake
> > prepocitavaci koeficienty pouzit, popripade jak je upravit pro muj
pripad?
> >
> > Diky vsem za odpoved. Vim, ze nejjednodussim resenim je vse tahat
> > ve ctverce (4 mm^2), ale kvuli nedostatku prostoru se snazim vsude, kde
to
> > jde, dat 2,5 mm^2.
> >
> > S pozdravem
> >
> > Ing. Martin Plsek
> >
> >
> >
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list