seriove/paralelne zapajanie transformatorov

snasel.zdenek snasel.zdenek
Středa Březen 17 12:08:01 CET 2004


Zdravim.
Primar dej paralelne a potom muzes brat tech 10A.
Pri seriovem razeni na primaru muze dojit k pretizeni vinuti vlivem
nestejnosti vinuti, kapacit , ale i vlivem umisteni trafa u kovove steny
atd.
Pri seriovem zapojeni je sice teoreticky proud 10 A , ale v praxi se umele
snizuje. V praxi se to pouziva, kdyz je nizka krabice a velky vykon.
Zdenek
----- P?vodn? zpr?va -----
Od: <sirotnik.rastislav@slsp.sk>
Komu: <hw-news@list.gin.cz>
Odesl?no: 25. ??jna 2001 9:09
P?edm?t: RE: seriove/paralelne zapajanie transformatorov


> Hmmm, pytal som sa preto, ze by som dal aj krk za to, ze v tom AR sa
tvrdilo
> o tom, ze max. prud ide na polovicu a nejako sa mi to nezdalo.
>
> Dakujem.
>
> > -----P?vodn? zpr?va-----
> > Od: Trosko Zoltan CSAS
> > Odesl?no: 25. okt?ber 2001 8:43
> > Komu: 'hw-news@list.gin.cz'
> > P?edm?t: RE: seriove/paralelne zapajanie transformatorov
> >
> >
> > > Mam 2 rovnake transformatory 110/220V -> 10V 10A. Potrebujem vsak 20V.
> > >
> > > Otazky:
> > > Aky prud mozem odoberat, ak zapojim primarne vinutia paralelne na 220V
a
> > > sekundarne seriovo?
> > >
> > 10 A
> >
> > > Aky prud mozem odoberat, ak aj primarne vinutia (110V) zapojim seriovo
> > na
> > > 220V?
> > >
> > 10 A
> >
> >
> > ?
> > Zolo
> > __________ Informacia od NOD32 1.115 (20011017) __________
> >
> > Tato sprava bola preverena systemom NOD32 pre Exchange.
> > http://www.nod32.com
> >
> >
> >
>
>






Další informace o konferenci Hw-list