13V
Patrik Augustin
augustin
Středa Březen 17 12:02:26 CET 2004
ted to mam na stole.za usmernovacem to tr dava naprazdno 10.48V ss takze je
tam dost velkej ubytek na tom mustku.Je tam KBL06 to je myslim 4A most.Ja na
tom ss musim za tim mustkem dostat aspon 15V
Patrik Augustin(servisni technik)
augustin@essoft.cz
www.essoft.cz
tel/fax:-420-616-630102
!!!!!!!! new cislo mobil:+420-608-383845 !!!!!!!
mobil stare cislo >0602-754781
ICQ:30909982
----- Original Message -----
From: Richard Kaliciak <richard.kaliciak@ibykus.de>
To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Friday, May 18, 2001 11:06 AM
Subject: Re: 13V
> Ahoj!
>
> Ak je to trafo s udajni 12V/5A tak by malo mat pri odbere 5 A davat ~
> 12V eff. Po usmerneni a filtracii by tam malo byt
> U = 12 * sqrt(2) - 1,4 = 15,4 V
> -1,4V su diody, tie mozu ale pri vacsom odbere mat vacsi ubytok, aj viac
> ako jeden volt.
>
> mas tam malu rezervu (15,4 - 13 = 2,4 V ), tak pouzi low-drop regler.
> Alebo najprv step-up a potom tu 7812
>
> Richard Kaliciak
>
> Trosko Zoltán schrieb:
> >
> > Ja si myslim, ze by to mohlo jit.
> > Je-li sekundarni napeti 12V pri
> > zatizeni 5A, bude pri nizsim zatizeni urcite
> > vyssi. ¨
> >
> > Zolo
> >
> > > no to mi moc nepomuze.Mam toroid 12V/5A a na konci to potrebuju
>
Další informace o konferenci Hw-list