Prosim poradte mi s uzemnenim :-)))

Bohumil Kinzel bohumil.kinzel
Středa Březen 17 12:04:47 CET 2004


Skus se podivat na WWW.saltek.cs .
Ja mam s jejich vecma chranenou malou sit na vysilaci, privod z veze vysoke
225m. Routr je v 50m a hub dole v domne. LAN jiz nekolik let OK a to jine
veci prubezne odchazeji.
Osvetli jim problem a oni navrhnou reseni. Odhaduji ze to bude stat cca
5kKc.
Pokud bude nejaky problem volej prino do Usti.

patrne by se pouzila  dvakrat  DL-1???  a to lanko uzemnit na obou stranach
pres nejakou prepetovku aby se v klidu nevyrovnavaly potencialy


Jinak maji obcas skoleni (jsou zadarmo + kava)

Kinzel

----- Original Message -----
From: Radim Götz <radim@infos.cz>
To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Saturday, March 03, 2001 10:53 PM
Subject: Prosim poradte mi s uzemnenim :-)))


> Mam takovej dotaz,
> delal jsem preves mezi dvema budovami
> jedna je vysoka cca 20 metru a druha je prizemni,
> obe maji hromosvod,ale kazda svuj.
> Preves je udelan s cerne plastove trubice ktera ma nosne lanko,
> ta hadice vypada jako kabanos co pouzivaji instalateri jen ma
> trochu slabsi stenu a uvnitr je hlinikova stinici folie.
> Timto prevesem vede kabel TP CAT 5 ethernet 10 Mbit.
> Mam tento preves uzemnit na obou koncich ???
> Nevznikne rozdil potencialu pri bource ???
>
> Neuvazuji ted o primem zasahu,ale pri blizkem uderu.
> Mam zkusenost ze v blizkosti uderu se do vseho co je vodive
> naindukuje napeti.
> Nema nekdo nejake zkusenosti ci teoreticke znalosti ???
> Dekuji vsem za nazory a rady.
> Radim
>
>






Další informace o konferenci Hw-list