Re(2x): RS 485 - zakoncovaci odpor

jhavlicek@kodys.cz jhavlicek
Středa Březen 17 12:04:23 CET 2004


Z praxe pouzivam odpory 120 az 1k, podle delky vedeni. Navic definuji 
klidovou uroven vodicu 2ma odpory na + a na -, cca 470 az 1k. Zrovna vcera 
jsem to musel resit, jinac jeden Sw chodil a druhy ne.



--- Původní dopis ----------------------------------------------------------
Datum: 20.03.2001  08:00
Od: Masnica Lubomír <masnica@taborak.cz>
Pro: jhavlicek@kodys.cz, ...
Věc: Re: RS 485 - zakoncovaci odpor
----------------------------------------------------------------------------
>Z praxe - poużÝvßm odpory 120-470R
>---------------------------------------
>LubomÝr Masnica
>Dukelskß 643
>391 02 Sezimovo  stÝ
>tel. 0603 / 248277
>E-mail : masnica@taborak.cz
>----- Original Message -----
>From: <jiri.vodrazka@atlas.cz>
>To: "Multiple recipients of list" <hw-news@list.gin.cz>
>Sent: Monday, March 19, 2001 5:50 PM
>Subject: RS 485 - zakoncovaci odpor
>
>
>> Tak se mi podarilo vecpat prevodnik RS-232 - RS-485 do krytky klasickeho
>> konektoru Canon 9.
>>
>> Docela slusny vykon, zvlaste kdyz jsem pouzil klasickou koncepci s IC
>MAX232 + MAX 485 a napajeni resim z DTR pres 78L05.
>> Je jasne, ze jsem musel pouzit SMD a u pasivnch soucastek sahnout dokonce
>po tech
>> nejmensich, a jsme u problemu.
>>
>> Nemuzu sehnat zakoncovaci impedancni odpor R120 v miniaturnim SMD
>provedeni (nechci kupovat celou civku), ale mam R100.
>>
>> Lze ho pouzit ???
>> jak se to projevi na funkci ???
>>
>>
>> Co rikate zapojeni C 150pF mezi A a B pro zlepseni sumove imunity ???
>>
>>
>> Dekuji  za kazde info
>
>
Josef Havlicek
technician KODYS s.r.o.
E-mail: jhavlicek@kodys.cz
T: +420 2 33 35 75 59
F: +420 2 33 35 90 25





Další informace o konferenci Hw-list