RS 485 - zakoncovaci odpor

Ing. Pavel Poucha papouch
Středa Březen 17 12:04:23 CET 2004


Se zakoncenim si vubec nedelejte problemy. Stejne ten prevodnik - s ohledem
na napajeni nepujde pouzit na dlouhou vzdalenost. Mnohem dulezitejsi nez
impedancni zakonceni jsou odpory pull-up a pull-down. Tyto odpory vytvareji
take castecne impedancni prizpusobeni.

Impedancni zakonceni samozrejme zbytecne neni - podle mych zkusenosti ma
vsak cenu pouze pri spravne provedem vedeni (twistovy par), vzdalenostech
nad 50m a rychlosti od 19200 Bd.

150pF muze byt, ale pokud je vse spravne provedeno neni to vubec nutne.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha

Navštivte prosím naše stránky http://www.papouch.com


----- Original Message -----
From: <jiri.vodrazka@atlas.cz>
To: "Multiple recipients of list" <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Monday, March 19, 2001 6:50 PM
Subject: RS 485 - zakoncovaci odpor


> Tak se mi podarilo vecpat prevodnik RS-232 - RS-485 do krytky klasickeho
> konektoru Canon 9.
>
> Docela slusny vykon, zvlaste kdyz jsem pouzil klasickou koncepci s IC
MAX232 + MAX 485 a napajeni resim z DTR pres 78L05.
> Je jasne, ze jsem musel pouzit SMD a u pasivnch soucastek sahnout dokonce
po tech
> nejmensich, a jsme u problemu.
>
> Nemuzu sehnat zakoncovaci impedancni odpor R120 v miniaturnim SMD
provedeni (nechci kupovat celou civku), ale mam R100.
>
> Lze ho pouzit ???
> jak se to projevi na funkci ???
>
>
> Co rikate zapojeni C 150pF mezi A a B pro zlepseni sumove imunity ???
>
>
> Dekuji  za kazde info
>







Další informace o konferenci Hw-list