UPS -ka
poupa
michal.poupa
Středa Březen 17 12:04:13 CET 2004
Zkratte cas do ShutDownu - kdyz vydrzi UPSka 20 minut tak nastavit vypnuti
pocitace pri 15 min je docela odvaha...
Rozumne je tak 5-10 min - jsou tak nasteveny programy od APC na ShutDown.
Elektrina stejne nabehne but do 5 min nebo to je dalsi vypadek
Michal Poupa
> -----Původní zpráva-----
> Od: Naprstek Jiri-R54332 [SMTP:Jiri.Naprstek@motorola.com]
> Odesláno: 26. března 2001 12:47
> Komu: Multiple recipients of list
> Předmět: RE: UPS -ka
>
> Kdyz tu bezi rec o UPSkach, napadla me ted jedna takova vec, kterou uz asi
> musel nekdo resit:
>
> Mam treba linuxe na pocitaci podlozenem UPSkou. Vypadne elektrina, UPSka
> zacne pracovat (povezme, vydrzi 20minut), linux dostane info, ze vypadla
> elektrina a spusti se odpocet do shutdownu nastaveny povezme na 15minut
> (rezerva, aby UPSka nahodou nechcipla pred shutdownem). To je normalni
> zacatek situace, detektivka muze mit nekolik pokracovani:
>
> Elektrina prijde do 15ti minut (UPSka preklene vypadek, shutdown
> nenastane): UPSka ji uvita, prestane trapit baterky a linuxu rekne, ze
> odvolava poplach. Linux zrusi odpocet a vse bezi dal..
>
> Elektrina neprijde do 20ti minut: Po 15ti minutach dojde linuxu trpelivost
> a spacha cestne harakiri. Po dalsich 5ti minutach to vzda i UPSka a vypne
> se. Situace je zjevne v poradku, neb prichod elektriny uvita jak UPSka,
> tak i pocitac, jenz se probudi a korektne nastartuje.
>
> Elektrina prijde mezi 15tou a 20tou minutou: Po 15ti minutach dojde linux
> trpelivost (jako minule) a shodi se. UPSka dodava elektrinu dale. Drive
> nez zemre i UPSka zacne zase jit elektrina. Z pohledu UPSky - povedlo se
> mi preklenout vypadek, bezva. Z pohledu pocitace: Jsem shozenej a dokud mi
> neprestane a opet nezacne jit proud, nebudu nic delat. Z pohledu mne:
> Zacinam premyslet, jak se k serveru dostat a nahodit ho rucne...
>
> ... coz rozhodne neni idealni stav. Prihlednu-li k tomu, ze UPSka muze bez
> zateze vypnuteho pocitace zit treba jeste pul hodiny a ne 5 minut, je
> pravdepodobnost, ze se elektrina vzpamatuje zrovna v te kriticke dobe,
> dosti znacna.
>
> Premyslel jsem o moznostech nejakeho resetu pocitace UPSkou za jistych
> okolnosti, ale na nic rozumneho jsem neprisel. Byla by tu moznost na konci
> shutdownu (power-down) UPSku pocitacem take vypnout, ale to umi jen
> opravdove UPSky a ne baterky od APC ci jine lowcosty (coz je zrovna muj
> pripad).. Nevite nekdo, jak na to?
>
> Predem diky za kazdy dobry napad :)
>
> Jiri Naprstek
>
> > -----Original Message-----
> > From: Lubos Jerabek [mailto:lubos.jerabek@imachina.cz]
> > Sent: Monday, March 26, 2001 12:08 PM
> > To: Multiple recipients of list
> > Subject: RE: UPS -ka
> >
> >
> > Mam tu taky takovou malickou UPSu, jedno z moznych reseni je
> > udelat neco co
> > detekuje napeti na siti a kdyz spadne nahodi (nebo shodi)
> > nekde log 1, pak
> > bezi casovac (vime jak dlouho nam vydrzi baterky) a opet se
> > nahodi log 1 ale
> > na jinem vyvodu. Jak windows (NT/2000) tak i unix umi podle
> > techto signalu
> > pracovat a shazovat a nahazovat cely stroj. Popr. to muze mit
> > i dalsi funkce
> > napr. aby se zbytecne nekurvila baterka atd.
> >
> > L.
> >
Další informace o konferenci Hw-list