Hallova sonda?

Radek Vaclavik radek.vaclavik
Středa Březen 17 12:01:33 CET 2004


Diky,

mate predstavu o cene. Staci nejjednodussi typy (LTS-25NP) ci podobne pro mereni
do cca 50A s presnosti 1%? Myslim, ze jsem to videl u Farnella.

R.


Ivan Feno wrote:

> No, takze som dal ku nam na server nejake pdf-ka
> ohladom prudovo-kompenzovanych snimacov.
> adresa je:
> ftp://cpd.utc.sk/LEM/ch96101e.pdf
> ftp://cpd.utc.sk/LEM/ch98102e.pdf
> Ak budete niekto chciet nejake datasheets, povedzte.
> Nakoniec je to aj na nete.
>
> ivo.
>
> ----- Original Message -----
> From: Ivan Feno <feno@kete.utc.sk>
>
> > Maximalne doporucujem pouzit prudovo kompenzovany snimac:
> > Rozrezany toroid, vlozena hallova sonda. Snimany prud je prevleceny cez
> > toroid.
> > Signal zosilneny a vedeny do kompenzacnej cievky namotanej na tom toroide.
> > Druhy koniec cievky zazemneny cez bocnik o odpore 30-100 Ohm podla
> > poctu zavitov cievky. vystupny signal sa berie z bocnika.
> > Plati, ze vysledny magneticky tok je nulovy - odtial nazov kompenzovany.
> > Vyhoda - vysoka presnost okolo 0,1%, sirka pasma 100kHz. Na vystupe je
> > presny obraz vstupu.
> > Robi to tak fa LEM a HONEYWELL.
> > Poslem nejaku dokumentaciu, obrazky atd.
> >
> > ivo.






Další informace o konferenci Hw-list