Fischer udava vo svojom katalogu tzv. proporcionalny faktor o ktory sa
zmensi tepelny odpor pri chladeni prudom vdzuchu. Je tam taky graf z ktoreho
sa da vycitat, ze pri rychlosti prudenia 0,5m/s je ten koeficient 0,8 a pri
2m/s asi 0,45. Krivka je klesajuca exponenciala


> -----Urspr?ngliche Nachricht-----
> Von: owner-hw-news@list.gin.cz [mailto:owner-hw-news@list.gin.cz]Im
> Auftrag von Petr Simek
> Gesendet: Donnerstag, 26. Juli 2001 12:16
> An: hw-news@list.gin.cz
> Betreff: Re: AW: Chladic - otepleni atp..
>
>
> On Thu, 26 Jul 2001, Marian Duris wrote:
>
> > Pozri na
> >
> http://www.fischerelektronik.de/fischer/DB_Ansicht.asp?uebersicht=
> 6&sub.x=53
> > 2&sub.y=26
> >
> > najdes tam niekde aj vseobecne pravidla vypoctu chladicov.
> Pozor, je to v
> > nemcine, cesky link nefungoval, ale maju to aj po anglicky.
>
> Diky , nasel jsem i v anglictine celkovy vyber -
>
> http://www.fischerelektronik.de/fischer/Profueber_e.asp
>
> prekvapilo mne, ze ten muj chladic ma docela velky odpor. BTW nevite nebo
> nemate odhad jak moc se ten tepelny odpor proti okoli snizi pri
> ofukovani ?
>
>
>
> *------------------------------------------------------------------------*