Dobrý den,

můžete také použít snímač PT100, který má v hlavici integrován převodník na
proudovou smyčku 4 až 20mA např. snímač PT100 s převodníkem, typ 11285 obj.
č. 405 112 857 674, L=100mm, G1/2 z produkce ZPA. Odpadnou Vám problémy s
linearizací, kompenzací vedení a pod. - nevýhodou je vyšší cena (tuším
1900,--)......

S pozdravem Pavel Rotter

za NEWTE spol. s r .o.
Jateční 847
415 01 TEPLICE

tel.   0417-440 40
fax:   0417-462 20
eMail: PavelRotter@newte.cz
http://www.newte.cz

> -----Původní zpráva-----
> Od: hw-news@list.gin.cz [mailto:hw-news@list.gin.cz]za uživatele Jiri
> Libra
> Odesláno: 26. dubna 2001 23:44
> Komu: Multiple recipients of list
> Předmět: Re: Teplotni cidlo
>
>
> Potrebuji to na rizeni vypekani vakuove aparatury, tzn. pusti
> se topeni a az
> to dosahne nastavene teploty, tak se vypne a ceka se, az
> trochu vychladne.
> Myslim, ze moc presnost nepotrebuju, radeji bych
> jednoduchost. Pokud pouziji
> 90S8535, tak ten ma AD prevodnik, takze to je v pohode.
> Ta presnost neni potreba uz z toho duvodu, ze teplota ruznych casti
> aparatury bude ruzna, podle vzdalenosti od topicich teles, a
> tak, takze +-1
> stupen nehraje roli, myslim, ze celkovou chybu bych chtel tak
> pod 5 stupnu.
> Ale znovu pokladam dotaz, kde konkretne se to da koupit?
> Jirka
>
> P.S.: logaritmus by se tam urcite vesel, ale komu by se to chtelo
> programovat/shanet :-)
>
>
> > >Nejvic se pouziva Pt100, Pt1000, Ni1000 atd. Nevyhodou je
> nutnost tri
> nebo
> > >ctyrvodicoveho pripojeni.
> >
> > Tri nebo ctyrvodicove pripojeni je nutne ke kompenzaci
> odporu privodu.
> Pokud budou tyto privody budto kratke nebo bohate dimenzovane
> nebo oboji
> nebo pokud se jejich odpor zahrne do vypoctu, muze vyhovet i
> dvouvodicove
> pripojeni.
> >
> > J. Hanzal
> >
> >
>