V trifazovem elketromeru jsou opravdu tri systemy, ale pracuji i na jednu
fazi ( vyzkouseno) - jinak by se v trifazovem rozvodu dalo na jednu fazi po
odpojeni dalsich dvou  topit a svitit  zadarmo.
Musite zapojit nulak a dvojice silnych svorek jsou proudove, leva je vzdy
vstup, prava vystup, na poradi fazi teoreticky nezalezi, ale rozvodne zavody
pozaduji nafzovani postupne. Na vstup proudove civky je zapojena proti
nulaku napetova civka a konstrukci magnetickeho obvodu je zpusobeno posuvne
mg pole, prochazi Al kotouckem, vznikaji virive proudy a posunem proudu
proti napeti se to cele otaci, cim vetsi proud,tim vic.
Duvod, proc se Vam to netoci muze byt zpusoben malou citlivosti elektromeru,
podivejte se na stitek, bezne bytove maji zatizitelnost 40A do jedne faze.
Zkuste tu jednu fazi zatizit treba 1KW - varicem apod. Mala zarovka v jedne
fazi s elektromerem sotva hne. Na elektromeru je taky napsano, kolik Wh je
na jednu otacku, to si musite porovnat.
Pokud ma elektromer dva kotoucky, tak je pro denni a nocni proud a ma navic
jeste na svorkovnici prepinaci kontakt - vystup je nulak pro stykac
blokovaneho odberu - nocni proud

Vladimir

----- Původní zpráva -----
Od: Bronislav MAREK <marekb@army.cz>
Komu: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Odesláno: 25. října 2000 13:58
Předmět: Re: Zapojenie elektromera


> Myslite to vazne?
> Mechanicky spojene? A jak se resi kdyz je jedna faze zatizena  velkym
> odberem a druha mensim - to pak je registrovan jen ten vetsi odber?
>
> A na poradi  faze podle me zalezi.
> Jdu to zjistit
> Hned to bude
>
> b
>
> Aleš Procháska wrote:
> >
> > Neni to tak. Trifazovy elektromer jsou vlastne tri mechanicky
> > spojene jednofazove elektromery (maji spolecny hlinikovy
> > kotoucek), na poradi fazi proto nezalezi. Lze jej proto
> > zapojit jednofazove, proud tece zkrz ten "zkrat" (proudova
> > civka), mezi fazi a nulakem je potom napetova civka. Pokud
> > takhle zapojeny nefunguje, bude asi rozbity.
> >   Taky existuji dvoufazove elektromery, ty se pouzivaji
> > pro trifazovy proud bez nuloveho vodice, ale to asi
> > nebude tenhle pripad.
> >
> > Ales Prochaska
> >
> > > Elektromer ma jeden vyvod N - nulak
> >
> > > a potom pro kazdou z fazi vstup a vystup.
> > > Nejsem si tim jist ale podle me musej bejt zapojeny vsechny 3 faze a
to
> > > dokonce tak jak jdou F1 F2 F3 jinak se to nebude tocit.
> >
> > > Na vystupu uz si pak muzes vybrat na kterou z fazi zapojis spotrebice.
> >
> > >>
> > >> Aha, pochopil jsem ten mail jako ze ten elektromer ma 4 kontakty, z
toho 1
> > >> nulak a 3 faze.
> > >> Ty kontakty co je mezi nima jakoby "zkrat" bude teda asi vstup a
vystup.
> > >> Melo by to vest prez civku z pekne tlusteho dratu.







Další informace o konferenci Hw-list