Software je na original instalacce win95/98. Jmenuje se powershute ( PowerChute Plus for Windows.) NT umej s UPS komunikovat rovnou, pripadne snimat kontakt na portu.
Umoznuje snimat (u BACK UPS) jen stav napajeni, ne baterek, lze na dalku vypnout UPS (UPSOFF.BAT), kdyz jede z baterek po ukonceni win95/98. Zapojeni kabelu bylo myslim v orig. manualu, ja ho omeril z jineho kabelu, protoze manualy se ctou az kdyz selzou vsechny ostatni moznosti.
PC <---------> UPS {2xcan9}
4...............1
5...............4+9
8...............2

S pozdravem


Ing. Petr Pivoňka
samostatný vývojový pracovník
Výzkumně vývojové centrum DS458
CHEMOPETROL, a.s.
436 70 Litvínov - Záluží 1
035-616-4715, 0602-827746
pivonkap@chemopetrol.cz

>>> evik@mbox.vol.cz úterý, říjen 31, 2000 10:20:12  >>>
Pred nedavnem neco takoveho podobneho bylo, proto se na Vas s duverou
obracim.

Mam ups od fy.APC Back - UPS 400, zezadu ma 9pin, v manualu je naznaceno ze
to slouzi ke kominikaci s PC pres COM, ale vic uz nic. Na www.apc.com uz
tenhle model nenajdu, protoze je stary asi 4 roky ( tet uz se vyrabeji pouze
pres komunikaci USB ).
Nemá z Vas nekdo zapojeni kabelu z UPS do PC a jakej soft. pro win 98, kdyz
uz jsou baterie na dne aby se PC vyplo, protoze bydlim v horach, tak kdyz
vypadne el.sit na 2 i 3 hodiny, v zime to neni zadny problem, tak na to je
UPS kratka,a ja sratim neulozena data.)

Dika za odpoved			Mira
---