APC Smart UPS akumulator

Kaspar Pavel, Ing. Kaspar
Středa Březen 17 11:49:06 CET 2004


To je velmi zajimava informace. Funguje to u vsech ? Dela potom ten servisni
kalibracni software neco jineho ? 
Jinak k te "normalni" rekalibraci - lze ji provadet pouze se 100 % nabitymi
akumulatory, coz mi po vymene baterek neslo. Pokud by to slo obejit, tj.
TEST + normalni rekalibrace, zanamenalo by to pro mne usporu pres 3.000,- na
jedne UPS.

		Zdravim

					Pavel Kaspar
 

-----Původní zpráva-----
Od: Ales Filip [mailto:afilip@gmx.net]
Odesláno: 21. listopadu 2000 13:10
Komu: Multiple recipients of list
Předmět: Re[2]: APC Smart UPS akumulator


Hello Vladimír,

středa, 15. listopadu 2000, you wrote:


>> Nevim sice, co to je levne,  ale ja jsem akumulatory
>> do UPSek od APC kupoval od autorizovaneho
>> servisu (Softtronik Ostrava). Vim, ze to zni "draze",
>> ale nektere typy UPSek je treba zkalibrovat a to
>> udelaji jenom v servise (UPSka si pamatuje
>> charakteristiky (nabijeci/vybijeci) akumulatoru
>> a ten novy by vam asi nabijela blbe).
VA>   Nabijeni se omezuje (konci) pri dosazeni prislusneho napeti baterie.
To
VA> napeti je snad pro vsechny olovene baterky stejne. Ta kalibrace nejspis
VA> souvisi se zjistenim presne kapacity baterie, aby UPSka pri vybijeni
VA> ukazovala, kolik toho v baterce jeste je. Jenze kapacita baterky se
casem
VA> meni, takze bych z toho nedelal prilis velkou vedu.

Pro nekoho to treba problem je. V servisnim navodu pro APC Smart UPS
pisou, ze po vymene baterek je treba UPS pripojit k siti, a po cca
15ti minutach stisknout tlacitko Test, aby se UPS zkalibrovala.


Ales Filip    <afilip@gmx.net>
Kutna Hora    <FIDO 2:423/87>
  http://afilip.kgb.cz
        ICQ:64650313
       Czech Republic










Další informace o konferenci Hw-list