RS-485 + napajeni ???

David Belohrad, ing. belohrad
Středa Březen 17 11:52:36 CET 2004


PaPouch wrote:

> > Potrebuji v prumyslovem prostredi natahnout celkem dlouhou RS485 (radove
> stovky metru)
> > s RS-485 povedem i napajeni pro zarizeni +5V tj. povedem celkem 4. vodice
> A, B +5V zem.
> >
> > Otazka je,  je lepsi nechat zem napajeni jako plovouci nebo ji natvrdo
> uzemnit ???
>
> Muzete to trochu upresnit ? S cim je to napajeni nebo zem spojene ? Kam
> uzemnit ?

Pred casem jsem resil podobnou situaci. Potreboval jsem komunikaci na
vzdalenos cca 3.5km v dost hrubem prostredi. Nakonec jsem to vyresil
komunikaci po dvou dratech, na kterych behalo +12V napajeciho napeti. Na nap.
napeti byl pomoci jednoducheho FSK modulatoru superponovan prubeh dat ze
serioveho portu. Na prijimaci strane pak demodulator. Pro tyto ucely jsem
pouzil takovy ten CMOS fazovy zaves (40xx - nevim ted z hlavy ) a funguje to
naprosto bez problemu a komplikaci se svodovymi proudy nebo necim jinym.
d.