MPU (PIC) + 230V ?
zoodiskus@mbox.vol.cz
zoodiskus
Středa Březen 17 11:53:58 CET 2004
>take bych souhlasil s optotriakem, treba MOC3040 nebo (41)
>umi vse co porebujete, galvanicke oddeleni, automaticka dekce pruchodu
>nulou...
>Pouzivam to u ´51...
Otazka zni jak funguje optotriak s detekci pruchodu 0 , ma predstava je asi tato:
Triak se "zapali" pokud v okamziku pruchodu napeti 0 "sviti" ovladaci dioda a vypne pokud v okamziku pristiho pruchodu 0 dioda nesviti.
Pokud se nepletu lze tim zajistit ON/OFF s idealnim spinanim v 0, ale rizeni uhlu otevreni triaku ?
Co to udela pokud ridici puls prijde v case napr. t=1ms a konci v case t=9ms (t=0ms a 10ms je cas kdy mapeti prochazi 0 pri 50Hz.) ?
O co mi jde.
Potrebuji ridit uhel otevreni triaku v rozsahu 0-180, pro jednoduchost rekneme, ze tim budu ridit stmivani zarovky.
Jak to resim.
Na nejakem svtupu procesoru detekuji okamzik pruchodu napeti 0 (u PIC k tomu staci odpor 20M), spustim citac, po uplynuti casu t nastavim dalsi
vystup na 1 a zapalim triak. Cas t <0-10> ms je funkci pozadovaneho uhlu otevreni triaku.
Galvanicky oddelit rizeni trialu neni problem, ale jak galvanicky oddelit detekci pruchodu 0 ?
Mezi vyse uvedenym se jeste provede test pozadavku na komunikaci od ridiciho CPU a pripadny prijem noveho pozadovaneho uhlu otevreni.
V komunikaci jeste nemam jasno, libila by se mi nejaka standartni asynchroni komunikace s moznosti ovladat vice modulu jednim dratem (ty) RS-485 ?
Další informace o konferenci Hw-list