'51 a RS485
Tomas Dresler
t.dresler
Středa Březen 17 11:52:13 CET 2004
TI se musi nahodit po odvysilani KAZDEHO bajtu, jak jinak byste
synchronizoval vyslani tech nasledujicich?
TM> Hi all,
TM> mam dotaz:
TM> Blbnu trochu s komunikaci jednocipu po RS485 a narazil jsem na problem s
TM> otacenim smeru komunikace. Stanice vysila a az dovysila, musi prejit na
TM> prijem...ale jak zjistit, ze je dovysilano? Pokud jsem dobre pochopil
TM> specifikace, tak se TI nahodi na zacatku stopbitu (ugh!)...ale
TM> predposledniho bajtu. Takze od posledniho TI bych musel pockat 11
TM> bitovych intervalu (stop,start,8b,stop), coz uz je na casovac, ale o ten
TM> bych nerad prisel.
TM> Zna nekdo nejakou fintu, jak tohle udelat s co nejmensimi ztratami
TM> systemovych zdroju?
TM> Tak me napada...nahodi se TI i po odvysilani _posledniho_ bajtu? Asi ne,
TM> ze?
TM> TomM
--
S pozdravem/With best regards
Tomas Dresler
mailto:edison@hw.cz
mailto:dreslet@fel.cvut.cz
mailto:edison@seznam.cz
--
tel. 0467/52 11 88 (o vikendech/during weekend)
Další informace o konferenci Hw-list