Prepet. ochrana
Jaromir Subcik
subcik
Středa Březen 17 11:51:56 CET 2004
> Otazka je co obsahuje ta bleskojistka - treba zrovna ten transil +
> varistor paralelne ...
Bleskojistka je soucastka s jiskristem v inertnim plynu = ma definovane
zapalne napeti, jako izolator je vetsinou keramika.
Vyznacuje se velkou impulsni odolnosti - radove kA po dobu okolo 20us.
Vykonove je tedy mnohem odolnejsi nez transil. Dale se vyznacuje rychlou
reakci - zpravidla se udava max. spice napeti nez svede vyboj podle
rychlosti rustu prilozeneho napeti. Pro hranu 100V/us - to byva okolo 500V,
nebo pro 1kV/us a to byva okolo 600V.
Jarda