Prumerny proud u spinane zateze

SSOU Vodochody s.r.o. ssouvodochody
Středa Březen 17 11:51:53 CET 2004


Jak slozity by byl ten integrator s OZ ? Vubec nemam predstavu, jak vypada
zapojeni. Nevim jak s RC clenem, ale je treba uvazovat s tim, ze vybijeci
proud se bude menit dle programu - tedy muze byt nejen konstantni, ale treba
i klesat dle namereneho napeti az k nule. Nektere akumulatory se budou
vybijet rychle (ampery), jine pomalu (desitky miliamper). Rovnez bych uvital
nejakou rozumnou presnost.

Vlastimil Wagner


----- Original Message -----
From: <feno@post.sk>
To: Multiple recipients of list <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Tuesday, June 27, 2000 5:08 PM
Subject: RE: Prumerny proud u spinane zateze


> > Hodne zalezi na skutecnem prubehu proudu, cim vic se lisi od sinusovky,
tim
> > vetsi chyba (obecne). Na mereni lze snad pouzit prevodnik RMSV/DC,
AD736JN
> > (cena cca 210,--), presnost zalezi na mire zkresleni signálu viz.
katalogovy
> > list obvodu.
> >
> > S pozdravem Pavel Rotter
>
> Ako tu uz niekto spravne poznamenal, pri merani
> akumulatora treba merat strednu hodnotu (!), nie efektivnu.
> Naboj (neviem preco historia zaviedla pojem kapacita, pokial
> ide o akumulatory) je casovy integral prudu - z toho priamo vyplyva, ze
signal z bocnika je treba integrovat - a to
> znaci strednu hodnotu. Riesenie - RC filter, pre narocnejsich
> integrator s OZ.
>
> Ivo Feno.
>
>
>
>
> > > Resim takovy problem. Sestavil jsem si pomerne primitivni
> > > spinanou zatez,
> > > rizenou napetim. Bere 0-5A. Potreboval bych z Rsense 0.1 ohm ziskat
> > > prumernou hodnotu proudu kvuli mereni A/D prevodnikem. Nevite
> > > nekdo, jak
> > > takovou hodnotu ziskat ? Pripojeni OZ se zesilenim 10x a
> > > kondenzatoru me moc
> > > neuspokojilo.
> > >
> > > Mimochodem - zajimalo by me, zda se da spolehnout pri mereni
> > > takove zateze
> > > na hodnotu, ukazovanou rucickovym mericim pristrojem (kvuli overeni a
> > > kalibraci).
> > >
> > > Vlastimil Wagner
> > >
> >
> >
> >
>
>
>
>







Další informace o konferenci Hw-list